发表于 2020-6-9 21:22:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽下直空又不费啥事。。。
现在网络上说这个的多了,虽说可能几分钟就好了,。。但客户看网上说要十五分钟,你不抽十五分钟他说你应付。。。尤其是跟着售后干的。搞不好他还差评投诉。
发表于 2020-6-9 21:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
各有各的办法,只要不出事全是好办法
发表于 2020-6-13 02:29:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32没有补加,如果缺氟肯定是有泄露的地方,蒸发器,连接管分开保压,确定漏点且处理好漏点,恢复系统抽真空,定量加氟0.88KG(指挂机),基本上不需要考虑效果,肯定没问题。这是我做售后操作。如何确定缺氟?空调开机,温度调16度,开机30分钟看压力,低于8个压力都是缺,就要检查安装问题还是系统有沙眼。
发表于 2020-6-13 15:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
R32,抽真空,定量加,别做出让自己后悔的事情
发表于 2021-6-7 17:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
hqm31 发表于 2019-8-1 09:06
不要误导,R32进空气有可能爆炸

别危言耸听了,说得那么可怕,这才是误导!   荣昌制冷 ...

R32只要存在泄露,并且浓度达到一定的值,决对会爆炸的。前题R32的浓度,而不是所谓的系统进入空气了。
系统进空气了,主要也是指的氧气进去了才会爆炸了,其它的气体不助燃。系统进了少空气,只会让机器性能差,进多了空气,你就自求多福吧。
发表于 2021-6-7 17:41:39 | 显示全部楼层
开机和普通空调一样,0.8
发表于 2021-6-9 10:00:07 | 显示全部楼层
同意楼上见解
发表于 2021-6-13 09:31:07 | 显示全部楼层
谢谢分享