楼主: 582180073

R32加氟是静态加还是开机加好?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-1 19:00 编辑

变频空调没怎么搞过。这样加R32可以不。开机测量制冷模式压力多少。看缺多少氟。再收氟收好氟。测量压力是不是0。在抽真空补加缺的氟的重量。最后开机测量看有没有加好。
装新空调一般加1米左右铜管,不补加R32可以不。有影响吗?
发表于 2019-8-1 17:47:56 | 显示全部楼层
不开机你能加进去吗
发表于 2019-8-1 23:36:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-2 04:13 编辑
奔月 发表于 2019-7-31 19:56
版主好,麻煩看看我的操作有没有问题。。空系统我都是直接自排空,铜管不接,粗管阀打开找个新空调的防尘 ...


你这种方法是极端错误的!希望你先学习R32的课程。


你也一样得好好学习R32的课程!R32怎么啦?奔月错哪里?不摆事例光喊口号有什么用?
荣昌制冷
发表于 2019-8-2 00:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
ronh 发表于 2019-8-1 23:36
你这种方法是极端错误的!希望你先学习R32的课程。

支持您的看法,我做了快20年的空调维修,越来越觉得对于可能系统故障的空调使用抽真空定量加制冷剂的重要性,特别是对于最近数年新冷媒R410A和R32系统,不敢有一点马虎,尤其是反复被他人修过的制冷制热差的空调系统,尽量做到抽空定量加制冷剂,往往收到很好的效果。上门维修服务符合空调额定运行的环境温度湿度理想条件很少,在加之使用数年以后的空调内外机热交换器脏污积尘是比较普遍的现象,有的内外风机启动电容容量衰减,风量变化较大引起蒸发温度冷凝温度随着发生较大变化,如果用经验法看压力和通过手摸粗细管阀估测温度的方法来确定系统里制冷剂量是否合适往往误差较大。有些宣扬自己修空调从来不抽真空定量加制冷剂的人不知道出于一种什么心理,是表明维修水平高呢还是认为空调维修只是个粗活无需较真,自己坚持这样做我们无话可说,但不能作为真理传播,譬如说这个帖子讨论R32系统制冷剂的充注方法,奔月师傅介绍的自己的充注流程是不符合安全原则的。仅以探讨话题,决不存在无端攻击,有想法可以讨论,这个论坛风气不错,所以不时愿意插几句。
发表于 2019-8-2 05:37:37 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-8-2 00:30
支持您的看法,我做了快20年的空调维修,越来越觉得对于可能系统故障的空调使用抽真空定量加制冷剂的重要 ...

我也不想多说,自己年岁也大了,2012年退休后从未再搞制冷,论坛里所有的一切都不关我的事,再与人争论这些没有意思。只是没有其它爱好,整天闲得无聊,除了看电视,就没有了事干。如今还有几个人气旺的专业论坛逛逛,只是对自己感兴趣的专业问题会介入聊聊,但由于自己的性格及对专业的态度,一向很严谨,原则性很强,所以说话不好听,看来这辈子是改不了了。
原来在专业问题上,不任是在办公室搞设计,还是下车间主持安装,调试,维修等等;也不任是在旁指导他人,还是自己亲手做,都是认真和严格要求的,不存在马虎!这是我的性格和对待问题的态度所决定的。
我很喜欢那些对待专业有所见解,能说出点具体问题的人,不任是对错,说明这种人已经入门了,态度也是认真的。
对待R32制冷剂的认识和态度,以及具体操作,都得根据其理化性质而决定和进行。尽管有些人采取的方法不同,只要不是盲目和胡搞,同样达到了目的和效果,就不能认为是错误的,任何事物都有不同的解决方案和方法,原则是达到目的,不出问题。具体体现在R32制冷剂的问题上,必须懂得和了解其特性,可燃但不爆炸,维修操作中注意火源,不超压,操作谨慎不要出事那不就行了?!干嘛整天无休止地缠绕这个事?说这不行那不行的?光喊句口号:危险,或燃烧爆炸,违反规定等等,把气氛搞得那样紧张和恐怖,吓得很多人不敢动手,这能认为是对的?他的“对”在哪里?反过来,人家同样不出问题搞好了又“错”在哪里?难道非得按照厂家的所谓“规定”就是对的?无其它“路”可行?处理和解决任何事物都得讲现实,不能脱离现实。如加氟加到什么程度,如何根据压力或某些部位所反应的症状和现象,判断是否正常,这是很好的经验体验,怎么能说不妥呢?那应该怎么做才是“妥当”的呢?用真空泵把系统抽成真空的做法是对的,用本机抽空和“排空法”达到真空,同样解决了问题的就是“错的”?就加以否定,甚至受到指责?这是什么逻辑?哪章哪个的规定?要说采用这种方法的人不严谨,那他是怎么达到目的和效果的?要说他那样做不“安全”,那他怎么一点事都没有?根本就不存在安全的问题?当然我并不是鼓励大家都去那么做,但现实中没有那个条件,或者自己的经验及做法足以对付解决,有那种技术功底,怎么能说他“错了”呢?虽然这些早已不关我的事,我只是对一些言论的逻辑与现实,发表我的评论和观点而已。
发表于 2020-4-25 10:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-1 05:27
你的这种操作是把外机自抽真空,然后再把高压端的那段无法自行抽的用制冷剂排出来,致使整个外机真空和排 ...

我同意版主的观点,虽然我只是在厂里做电工,空调平时也修,没有出去专业搞空调,格力R32,我就是这么加的。
发表于 2020-4-25 11:21:21 | 显示全部楼层
按规范走;抽真空,定量加氟
发表于 2020-4-29 16:11:48 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2019-7-31 19:56
版主好,麻煩看看我的操作有没有问题。。空系统我都是直接自排空,铜管不接,粗管阀打开找个新空调的防尘 ...

是不是写错 粗、细管了?
发表于 2020-4-29 16:13:46 | 显示全部楼层
绝绝1975 发表于 2020-4-29 16:11
是不是写错 粗、细管了?

应该是细管进气,粗管出气的吧?
发表于 2020-5-2 16:05:25 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2019-7-31 19:56
版主好,麻煩看看我的操作有没有问题。。空系统我都是直接自排空,铜管不接,粗管阀打开找个新空调的防尘 ...

你这个方法应个急或没真空泵时还是可以的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 09:31 , Processed in 0.058709 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表