铭牌标准量为1.4KG,加了3米管子,还需要多加一点吗?
发表于 2019-7-31 16:54:24 | 显示全部楼层
不需要补加冷媒
发表于 2019-7-31 17:19:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新的空调可以不加。主要看现实情况,和表的压力。
发表于 2019-7-31 17:35:31 | 显示全部楼层
看看效果决定,楼主搞好了没
发表于 2019-7-31 18:45:29 | 显示全部楼层
现场测量后再定,活学活用,灵活运用。
发表于 2019-7-31 19:10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-31 19:11 编辑

不任新旧空调都要适当补加的,这是保证空调效能的根本要素。安装好后仍按所用制冷剂在正常运转中的压力加注;或者按空调的功率和所加长的管路长度计算加注量。
发表于 2019-7-31 19:16:35 | 显示全部楼层
不需要补加冷媒,5米内不用加
发表于 2019-7-31 19:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
加长管子是需要适当补加氟
发表于 2019-7-31 19:19:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-31 19:33:57 | 显示全部楼层
增加了管子应该加一点,测压力是多少