楼主: 000662233

海尔2P柜机空调外机风扇和压缩机都不工作的维修

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:55:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
期货 发表于 2019-7-31 15:52
2P柜机 那么多毛病  200 ???
.........

哎!一个小区的,再说了我不是专业的,只是平时在家没事做去做做的。主要是爱好,其次才是挣钱。
发表于 2019-7-31 15:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
“内机管温无阻值"很新鲜的说法,我只学过短路开路两种,那么到底是阻值接近○还是接近无穷大?还是我学的是假电工?
 楼主| 发表于 2019-7-31 16:02:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
TC581234785 发表于 2019-7-31 15:58
“内机管温无阻值"很新鲜的说法,我只学过短路开路两种,那么到底是阻值接近○还是接近无穷大?还是我学的是 ...

抱歉,说话有误,是无穷大
发表于 2019-7-31 16:07:35 | 显示全部楼层
估计又漏了,得查一下哪里漏
发表于 2019-7-31 16:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
氟漏光,加氟收钱真是个技术活
发表于 2019-7-31 16:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-31 16:27:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-31 18:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
遇到没气的空调直接加气的,嘿嘿,客户叫我加都不给他加!
发表于 2019-7-31 18:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
刚入行时喜欢加氟,觉得简单好收费,现在不查到漏轻易不加氟
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
今天又去现场查看了一下,确定压缩机主线圈开路。给客户报价500元,给客户一顿数落,停止维修。关于查漏问题是当时查了加液处轻微漏。