分享一例新科定频空调显示“E3”

[复制链接]
发表于 2019-7-27 20:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接到顾客电话说他的空调不定时关机然后显示“E3",收拾好家伙直奔顾客家里,听顾客反映一个晚上关机好几次。温度只能调到25度才能用,要是调到24度几分钟就关机。新科空调显示“E3"有两种可能,一种是缺氟,另一种是管温探头坏。首先用表测下压力只有3kg,直接加氟加到5kg,把温度调到最低16度让它工作,本以为是缺氟引起关机,收拾家伙准备回家,这时空调又出现“E3”。只能拆开室内机测量一下管温头的阻值是5K,再测一下室温头的阻值是7K多,应该用的是10K的传感器,直接把管温头换上10K的,工作了20分钟后不再出现“E3”。跟顾客说应该没问题我先走,再有问题给我打电话直接换板。收了棕黑棕收工,昨天到现在都没打电话说明问题解决了。
发表于 2019-7-27 20:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享。  
发表于 2019-7-27 21:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
发表于 2019-7-27 22:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,感恩
发表于 2019-7-28 01:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
追加了2kg压力外加换个探头,共收费100元,实在稍偏太实在哈
检修中,测得室温探头阻值为7K,就估计应该是用10k的,这点欠科学觉得,虽然你后用10k代换上去代码不再现,制冷也在你离开之前正常。
其实这时你测探头的直流电压比测它的直流阻值要靠谱得多。
特别是,
你用10K探头代换上去,更应检测一下此时的对应的直电压。
不过,
还是要谢谢LZ兄弟的分享哈
发表于 2019-7-28 02:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-7-28 07:01:34 | 显示全部楼层
最后故障是传感器引起,空调是否真缺氟?那多加了2公斤压力的氟怎么处理的?
发表于 2019-7-28 07:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
5楼正解,换了温控应该用万用表測一下电压,正常的是25度电压为2.5伏左右。
发表于 2019-7-28 07:25:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-7-28 07:59:47 | 显示全部楼层
大热天的,这收费不算高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 07:06 , Processed in 0.060164 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表