查看: 5931|回复: 31

关于空调外机风机不解

[复制链接]
发表于 2019-7-26 00:19:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
志高50柜机压机热保护  压力加到4.5  压机电流从10A左右一直攀升到12A左右保护 细管有露水 粗管微凉 室外温度38 出风温度52 风机原装的 电容3.5UF正常  外机清洗过不脏 不解的是 外风机的风不是朝正前方吹 而是在风扇口四周出 风叶也没有换过 外机上壳子都很热
老感觉散热不好 就是搞不明白 出厂风扇就是这么设计的吗?那问什么之前不保护现在反而保护了 把空调外机上盖去掉了 风就能吹到前方来 请高手指点
发表于 2019-7-26 01:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
以前很多老机都是八面出风的,估计是设计问题。你这个风叶没变形的话把它换成正前方直吹的风叶。风机电容换成4UF的,可以的话把出水管引到散热片去。压缩机的保温减震棉拆了扔掉。
发表于 2019-7-26 07:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-26 07:29:13 | 显示全部楼层
换正面吹风的扇叶!我修过海尔50柜机开机半个小时压机热保护,摸外机壳烫手,外风机吹的风在四周散发不是往前吹,天气热冷凝器的热量散发不出去,导致压缩机热保护,最后更换扇叶,空调工作正常。
发表于 2019-7-26 07:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
把空调外机上盖去掉了 风就能吹到前方来,感觉还是外机脏风循环不畅,压缩机靠回气氟降温保温减震棉不应去掉
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅 我换个风叶试试
发表于 2019-7-26 08:41:42 | 显示全部楼层
向狭隙式铝翅片散热器吹风,想想也是醉了。
发表于 2019-7-26 09:44:32 | 显示全部楼层
看来楼主运气不错,楼上师傅的解答很到位。
发表于 2019-7-26 10:16:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 shaokeyi 于 2019-7-26 10:19 编辑

我遇到的空调和你差不多 伊莱克斯 r22 定频空调,刚开始打开制冷很给力,外机风扇的风也是往四周跑。大概10分钟侯压缩机过热停止,外机风扇也一起停了,整个外机包括换热器、外壳、外机细管都烫手了,粗管还有冷凝水。准备先换两个电容试试。同类型的另外一台运行正常。求教大师们如果换电容没解决问题,其他问题怎么入手?
发表于 2019-7-26 12:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
鹏翔 发表于 2019-7-26 08:07
谢谢各位师傅 我换个风叶试试

这个可不是个好主意。
建议LZ兄弟还是找病因除病根。
另外,志高2ρ的外风机电容好象是配用4uF的,不管是挂机还是柜机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 19:44 , Processed in 0.060378 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表