          各位师傅,你们好我是一位刚开始维修空调的,懂的不多,今天维修的时候遇到一个问题希望各位师傅给点意见,先谢谢了,问题是这样的,工地上的空调格力定频35挂机,(R32的制冷剂),刚开始检查时候外机供电压缩机,风扇电压正常(制冷状态下),外风机工作,但压缩机不工作内机工作正常。断电后拆外机更换电容,开机能工作,以为好了(机器是17年的)当时没有测原来电容容量,装机收工回家。可是等到第二天时候说有不行了,到后检查好的,经询问的知,中午12点到下午3点时候不正常,我们这边正中午外界温度在38度左右,并且工人把温度调到18度,一间屋住6人,有时窗户还开着,温度达不到外机一直工作加上环境温度又高,并且还在太阳下晒着外机,第二次带着表测原机电容容量是好的标35,测的34,正常,叫他们把温度调到24度再试还是中午不行,除了中午时候压缩机不工作剩下时间有是好的,工作正常,正常时候测工作压力在9个左右(R32)电流,电压都好内,外机干净,请问有什么办法该善,还是有别的问题,望各位师傅给点建议,是不是压缩机热保护了,谢谢了。
发表于 2019-7-25 10:57:44 | 显示全部楼层
空调外机工作在极限温度下产生保护性停机!把外机移到不受阳光直射通风良好的地方即可。
发表于 2019-7-25 11:19:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 奔月 于 2019-7-25 11:25 编辑

环境温度38度,外机被太阳直晒,能不保护?把外机换位置,出水管引到散热片去,风机电容加大,压缩机的海绵拆了扔掉。若嫌麻烦就用这招:工地的水多,加装雾化喷淋装置。
发表于 2019-7-25 11:33:42 | 显示全部楼层
给外机做一个遮阳棚,估计问题就解决了
发表于 2019-7-25 12:08:43 | 显示全部楼层
楼主打错字了把。 17年R32的机器
发表于 2019-7-25 12:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
电压确认过没有?中午都开空调,电压有没有太低?
发表于 2019-7-25 14:17:04 | 显示全部楼层
外机放阴凉处或搭个凉棚,调到25度把遥控交由专人保管,门窗关闭或不可大开。这几点做不到,神仙也修不好!
发表于 2019-7-25 15:25:16 | 显示全部楼层
空调本身没有问题,工作条件太差,改善外机爆嗮环境应该就解决了。
发表于 2019-7-25 16:19:35 | 显示全部楼层
新手的话R32的建议就不要搞了。
发表于 2019-7-25 19:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 02:04 , Processed in 0.064790 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表