老师傅好,请教变频空调加氟问题

[复制链接]
发表于 2019-7-25 10:21:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也是和你一样家里所有家电都自己动手维修,已业余了30年了。最近也买了加氟双表阀,飞越牌的套装,开瓶器、及转接头,汽车上的接头一起买了一整套。我也是第一次给格力定频空调加R22,首先学习空调工作原理,再在网上看加氟视频教程,看了多次才开始动手给定频格力加氟,操作中一开始是要排除加氟管内空气,然后慢慢打开阀门加氟,加到低压力到达4.8左右就关阀停止。加了差不多一小罐空调很凉,测量出风口温度和和室温的温差12度以上。还没有给定频空调加氟,如要给定频空调加氟我也会先看视频,看动怎么操作再动手。
发表于 2019-7-25 10:36:37 | 显示全部楼层
现在网上都有教你怎么加氟操作的教程视频和文章。看懂了才动手操作,也可以买来相关的书籍学习的,我的老师都是在新华书店里,平时也注意看别人是怎么操作,只要用心下功夫学点小技术不难的。
发表于 2019-7-25 12:43:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不行买个真空泵,抽空后定量加
发表于 2019-7-25 14:10:55 | 显示全部楼层
缺一个抽空机器,一个称
发表于 2019-7-25 14:35:07 | 显示全部楼层
最好定量加冷媒
发表于 2019-7-25 15:17:40 | 显示全部楼层
冷冻油都喷得差不多没了。别学加氟先啦。先学加油吧。

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
石家庄恒业 + 2 现在的用户动手能力真强一说就头疼.

查看全部评分

发表于 2019-7-25 15:34:51 | 显示全部楼层
去找个维修师傅指点一下,盲目操作成本太高。
 楼主| 发表于 2019-7-25 22:33:39 | 显示全部楼层
zys268 发表于 2019-7-25 10:21
我也是和你一样家里所有家电都自己动手维修,已业余了30年了。最近也买了加氟双表阀,飞越牌的套装,开瓶器 ...

感谢,坦诚的回复!
发表于 2019-7-26 04:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调要抽真空的,不能乱搞,不懂要多问群里的师傅
发表于 2019-7-26 08:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:51 , Processed in 0.057535 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表