格力变频空调故障代码H5修理过程

[复制链接]
发表于 2019-7-22 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    格力变频空调开机外机风扇转压机不启动,一段时间H5报警。
     查   1.表示模块过热。2.表示模块欠压,过流保护。但有一次空调正常工作、连续开关机也正常。第二天又不正常,怀疑压机电机是否有机械故障(三端电阻正常)、这时故障在电机和变频板之间不好判断,就断开如图中三相过流取样二极管后开机发现电机震动(没运转起来)停止后又自动加电电机震动。关机后再次测量电机三端与正电源发现有一相电阻为零。之前也量了模块输出端(断开与电机联结)与地电阻正常但没量与正电源,这次修理走了好多弯路。H5代码出现需要连续开机时间好长出现、在没出现代码修理时压机出气温度传感器用电子数字万用表量为无穷大,后来用机械表10K档电阻50K正常。
    后换外机板正常。
2.jpg
发表于 2019-7-22 13:51:22 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
发表于 2019-7-22 14:05:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都换外机板了。
发表于 2019-7-22 14:25:59 | 显示全部楼层
新的外机板从哪买来的
发表于 2019-7-22 16:17:54 | 显示全部楼层
发财了,请问多少银子
发表于 2019-7-22 16:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
维修实操中,在检修涉电子元件类的时候,真的是指针表更胜任。谢谢LZ分享
发表于 2019-7-22 16:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-22 16:58:34 | 显示全部楼层
恭喜发财!
发表于 2019-7-22 17:41:50 | 显示全部楼层
收了坏的外籍版修理换能用
发表于 2019-7-22 18:40:22 | 显示全部楼层

谢谢分享维修经验。