查看: 3966|回复: 24

求助空调保压

[复制链接]
发表于 2019-7-21 17:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力凯迪仕35空调,变频机,用410制冷剂,大约有7年了,不制冷,检查电路完好,压机内外风机均正常的,细管有凉感,压力检查只有0.3左右,判别为制冷剂不足,怀疑管路有泄漏,现断开连接管,把内机和连接管打20个压,内机也打20个压,问一下师傅,保多长时间可以判别空调内外机无泄漏?如果内外机无泄漏,那么制冷剂从哪里漏了呢?
发表于 2019-7-21 17:43:03 | 显示全部楼层
等着压力下降吧。一般为内机原因
 楼主| 发表于 2019-7-21 17:50:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查内机和外机管均无明显油渍,用压机打空气,内机和连接管保压20公斤,外机保压20公斤,请教一下师傅,有哪里问题

外机保压

外机保压

内机和连接管保压

内机和连接管保压
发表于 2019-7-21 18:05:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-7-21 18:28 编辑

都把机拆回家啰。电器部分全拆下,内外机打完压分别扔河里看吧,省时准确!
 楼主| 发表于 2019-7-21 18:18:13 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-7-21 18:05
都把机拆回家啰。电器部分全拆下,内外机打完压分别扔河里看吧,省时准备! ...

好的,看哪个压力降,就把哪个扔到水里看看
发表于 2019-7-21 18:43:22 | 显示全部楼层
保压多久,最好是问一下用户最后使用空调的具体情况,再自己分析评估一下该保压多久。
在不知底的情况下,建议最少24小时。
发表于 2019-7-21 18:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
用7年才不制冷,最少保压4天。
发表于 2019-7-21 19:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
压力低了,最好打3Mp
发表于 2019-7-21 19:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
最好先加一次氟,有的几年才加一次那样查不到
发表于 2019-7-21 20:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-7-21 18:05
都把机拆回家啰。电器部分全拆下,内外机打完压分别扔河里看吧,省时准确! ...

你这方法也是我最喜欢的,打气对付这种微漏的不合适,太费时间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 16:50 , Processed in 0.069539 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表