x
初到客户家,客户反应室外机不启动,不制冷,拆机检测220v正常,通讯电压2-48伏跳变,这款空调室外机大概等一分多钟压机和风机才启动,启动几分钟室外机停机报ipm保护。
1563459256220..jpg
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个是模块板,测量300v正常,15伏和5伏电压没有,拔掉压机线测模块正常告知客户需要拆板带回家维修,谈好价格,客户同意。
1563459580938..jpg
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是换电源前拆掉电源用万能电源模块测试了一下主板,正常后才换的芯片,对了,芯片边上的mos管短路了,也换了
1563460450620..jpg
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
第二天,装机后试机正常,又给客户换了一根排水管,等了不到一个小时没问题收款有人
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
高潮要来了,当天晚上8点多,客户打电话反应运行一段时间室内机自动关机,关机后遥控开机瞬间停机,开关好几次才能正常开机,告知客户明天早上给你看看,当时心想应急开关受潮漏电,小意思