空调漏水求教各位师傅

[复制链接]
发表于 2019-7-18 19:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个格力挂机靠右边内风机漏水,拆开看水槽没积水,发现水从内风机往下滴,上面也看不到水的来源,拿下内机,清理后水槽,水还从内风机往下滴,搞了一个多小时,无功而反,


下午修一个商场五匹格力吸顶机,水从一个方向风口处往外滴,第一个想是否不平,手机水平仪测下,一切正常,停机摸下水槽只有半槽水,检修口反吹出水口清理一下,开机半个小时后水又从出水口方向风口往外滴,求教各位师傅指点一下,谢谢!
发表于 2019-7-18 19:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
格力挂机从风机处滴水,我也无解,遇到好几次了,清洗完还是一样,格力售后检查也是无解,说需更换蒸发器。。。。天花机看下排水泵吸排水是否正常,有时候满了溢出来,正常就清洗下内机吧。蒸发器脏了。
发表于 2019-7-18 19:30:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1;水是滴下风轮再打出来?还是后板顺流下来。这很重要。前者是两蒸发片弯曲处的封胶松离露孔而漏,或者是化学清洗后亲水膜缺失,水珠过大而被抽下漏。后者是后水槽脏,水爬升而漏,或者是制热后水槽热软化变型而太近蒸发翅片而漏!
天花机多是无良使用化学清洗,又无法冲透翅片造成部分地区极脏堵,部分又通透,气流过大通透的水珠被吹出。
原因讲明,办法自解。
发表于 2019-7-18 20:17:26 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-7-18 19:30
1;水是滴下风轮再打出来?还是后板顺流下来。这很重要。前者是两蒸发片弯曲处的封胶松离露孔而漏,或者是 ...

佳波大师,无良商人使用涤尘清洗后,破坏了亲水膜造成漏水。那么怎样修复亲水膜?还是通过再次彻底用清水清洗解决?
发表于 2019-7-18 20:19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-7-18 20:28 编辑

得自己想办法啰!
发表于 2019-7-18 20:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
有很多是底壳坏的,仔细检查一下
发表于 2019-7-18 21:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
风口吹水,不脏直接放弃!!!!!
发表于 2019-7-18 22:13:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 bjlsj 于 2019-7-18 22:15 编辑

有的看起来很简单的故障,处理起来还真的费时费力,安装维修空调多年,真还碰到两例没彻底解决的,
  第一例,应该是7,8年前定频格力,新机安装,用户报漏水,过去仔细观察,水是从内急翘片滴到风叶上甩出来,是一个地方,当时确认翘片漏水地方无杂物,内机水平,水管通畅,因为是新机,就报了维修售后,最后售后换楼上说的蒸发器解决。
第二例是美的风管机,空调至今有9个年头,在3年前出现漏水,这台内机它的内热交,(其实我平时跟用户叙述也叫它“蒸发器”,因为内机漏水都是制冷状态,平时还真的这样叫它。,)它是V字型,跟一般挂机人字型刚好相反,接水槽就在V1字中间5,6公分左右,而且内热交正好在进风口,翘片大部分外露,能看清水是在翘片上直接滴下,不是一个地方,是整个内热交随机的,当时翘片上无脏污,因为机有5,6年头了就查看了一下制冷液,虽然感觉不缺,但还是适当加了一点没解决,清洗也没结果,在这脚背在肩上走的忙季,内机又隐藏在装修顶内,没办法用用户家的洗手液加水调制了3楼所说的“亲水膜”,把它刷到翘片上,还真的解决了,不过没彻底解决,去年去了,今年也去了,当然跟用户说是内机太脏需要清洗,然后配置“亲水膜”刷上,不过这“亲水膜”好像只要用户开制冷都没问题,一旦用了制热就会失效,今年应该有几个月了吧,没见用户反馈,明年早点去“清洗”
发表于 2019-7-18 22:34:02 | 显示全部楼层
第一个细看水槽有无裂缝,翘片直接滴水一般是风叶甩出,水槽裂缝延内壁流。
第二个先看看水管出水,取下水槽看看有没有财神光顾。
 楼主| 发表于 2019-7-19 07:29:20 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-7-18 19:30
1;水是滴下风轮再打出来?还是后板顺流下来。这很重要。前者是两蒸发片弯曲处的封胶松离露孔而漏,或者是 ...

一水是从内风机下面滴,不是风轮打出来的

二,天井机我第一次修,没清洗过,它一个方向风口有水珠,另三个方向正常,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 11:23 , Processed in 0.061184 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表