一台美的空调移机后,发现粗管啦叭口接头有微漏,平时重新制作新的一个啦叭口就可以解决了,不知今天怎么的连续制做几个啦叭口装上,还是有微漏。因此发贴问各位师傅,有没有其他方法(如涂一些材料)能解决。凡回贴的,本人在此先行谢谢了!
发表于 2019-7-18 01:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
螺丝裂了吧,换个螺丝,或者看看工艺口光滑不
发表于 2019-7-18 01:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
叭囗漏F:
1、叭口扩的不够圆滑。包括外圈周边毛刺、开裂,
2、叭口扩的四周不对称,大小边。
3、叭口扩的不适,过大或过小。
4、铜头/钠子有裂纹甚至开裂。
5、连接管严重硬化,致使接口吻合度不够,特别是柜机,即便你已将铜头紧无可紧了。这种情况估计同行们平时不怎在意,一旦出现漏F,且反复扩合格的叭口还是无法排除,则建议果断更换新管。
6、角阀则接头有损痕或丝牙打滑。这种情况较少,偶有之。
据说在扩叭口时或在叭口上涂冷冻油什么的,能使叭口更靓仔,吻合度更高不易漏F,这个俺还未曾试验过,不作评价但有上述情况的,请不要妄图涂/上啥油了,即使是印度神油,也解决不了本质问题

以上乃俺个人经验,有否适合LZ一款的,请自行参考哈
发表于 2019-7-18 06:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
把铜管用火烤红变软,重做喇叭口即0k。
发表于 2019-7-18 07:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
重新做了喇叭口怎么还漏?不科学啊。我怀疑纳子裂了
发表于 2019-7-18 07:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
果断换纳子
发表于 2019-7-18 09:20:17 | 显示全部楼层
碰到一台老柜机,重打还是漏,再打一次才搞好,别人移机换的新铜管,
发表于 2019-7-18 09:35:44 | 显示全部楼层
是不是有可能铜管弯过去的角度有点偏,加上铜管硬,拧上去时同心度不够有些偏,所以怎么重新扩口都不行。铜管重新弯一下让它正对口子,然后铜管和纳子的缝隙均匀的,这样契合度会更好。铜管歪着的话,你随便怎么用力拧是都会有缝隙的。
发表于 2019-7-18 10:24:36 | 显示全部楼层
15960890296 发表于 2019-7-18 06:09
把铜管用火烤红变软,重做喇叭口即0k。

是的******、
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅回贴!更换纳子,装上就oK了!(纳子有点裂缝,可能拆机时不注意引起的)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 09:23 , Processed in 0.062808 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表