楼主: 晴晴天

邪门的漏电保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
田兆祥 发表于 2019-7-15 21:19
我遇到过,压缩机跳闸了,新压缩机接上去还是跳,把压缩机搬到总闸下面不跳了,在分闸下面一开机就跳总闸, ...

有可能,机在待机时电流小,零线对地的漏电就小,况且三相四线的漏保的漏电动作电流在70mA,因此要在开机时,才会跳闸
发表于 2019-7-15 22:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
漏电用兆欧表很好查的,要不插座ln互换试下
发表于 2019-7-16 05:28:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建议更换漏电保护开关!我遇到过这样一例类似的故障,换开关解决了!
发表于 2019-7-16 07:31:01 | 显示全部楼层
要确保漏电保护器是好的
发表于 2019-7-16 08:15:30 | 显示全部楼层
大邳家维人 发表于 2019-7-15 13:07
外机线有可能与铁皮长时间振动磨损导致不定时跳漏保,遇到过多例,不是风机线就是压机线 ...

说的很有道理,遇到过这种情况
发表于 2019-7-16 08:38:18 | 显示全部楼层
这里可能要检测漏电保护器,也就是小型漏电保护断路器DZ47sLE 3P+N 。带s的是小型的意思,有些没有带s。N是中性线。有 25A,32A,63A,100A等多种规格,根据空调功率的大小选择。可以用手摸断路器有没有温度,还有就是把漏电取样接头暂时卸下。这样都可以检测是不是断路器的问题,希望有用