凯菱定频挂机运行两个小时后显示E3

[复制链接]
发表于 2019-7-15 12:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接换传感器,断电重启
发表于 2019-7-15 13:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
huang同川 发表于 2019-7-14 23:48
拔掉环温显示E1,拔掉管温显示E2,E3不应该是传感器问题吧

短路 开路报的故意不一样
 楼主| 发表于 2019-7-15 23:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-18 05:08 编辑

经过反复测试,此故障是内机管温温差变化不足引起的,因为不确定哪里造成的,综合以下三点,一:换管温并挪位置,二:换压缩机电容,三:测氟压力,三管齐下,解决,我测试了,管温是5K如果管温在5k以下,转一个小时就会报E3.但是弄个新管温和旧管温用温度测试变化阻值一样,所以现在怀疑外机压缩机工作一小时后性能不良,或者压力不够造成内蒸发器不凉,或者管温坏
此空调没有解决问题,把管温换成死的,在我门市上试机一下午没问题,装到客户家,不到两个小时显示E3
发表于 2019-7-17 00:33:52 | 显示全部楼层
我修过不记得什么牌子的E3就是缺氟。建议开机10分钟检测蒸发器管温温度多少
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
此空调已修好,管温原机5K,更换成10K,故障解决,目前已连续运行24小时,没有再出现异常