格力Q迪E6,大家帮帮忙!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-7-13 22:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新的外板换上去毛病都一样,绿灯常亮。难道这坏的跟旧板一模一样毛病呀?
发表于 2019-7-13 23:00:22 | 显示全部楼层
我之前就遇到一台格力e6故障,第一次发来的售后全新板装机有故障,后来调了一块就正常了。
发表于 2019-7-13 23:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我新手见e6头疼
发表于 2019-7-13 23:06:45 | 显示全部楼层
我也遇见过内外机板和线全换还是E6最后放弃了
发表于 2019-7-14 00:42:25 | 显示全部楼层
用户家的LN线有没有接反或接触不良的。
发表于 2019-7-14 06:56:07 | 显示全部楼层
这个e6对于专业维修的都比较难,内板,线,外板都有可能。
发表于 2019-7-14 07:55:49 | 显示全部楼层
这时候检测仪能发挥作用,它至少能告诉你问题在外机还是在内机或连接线
发表于 2019-7-14 08:02:50 | 显示全部楼层
检查外机感温头,保护器是否漏电
发表于 2019-7-14 08:15:27 | 显示全部楼层
E 6 最不常见的一个毛病 就是 接线端子座漏电

这种情况不管你换了内机板,还是外机板,通讯线  都好不 了

只有   N  S 线 脱离 接线座  就好了  


发表于 2019-7-14 08:28:36 | 显示全部楼层
用变频检测仪试内外机,看哪个坏,,