志高1.5匹挂机,不定时跳漏电保护开关

[复制链接]
发表于 2019-7-10 18:34:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,去用户家,卡电流,4.7-4.8A,一直正常,几分钟突然断电,客户说漏电保护器跳了,然而电流并没有增大,测量外机压缩机对地,风机对地,并没有阻值,断内外机连接线,测量连接线也没有漏电的现象,为何会漏电保护呢,维修陷入困境,抽根烟冷静一下,问客户以前有没有这种现象,客户说冬天可以,夏天一开就这样,眼前一亮,,一定跟冷凝水有关,扒开扎带,发现隔热棉严重老化,连接线几乎和铜管靠一起,开制冷,铜管冷凝水和导线之间漏电,重新用隔热棉包好铜管,故障不再出现,以前上海日立挂机也碰到类似故障,不过日立是连接线火线和零线发热后漏电