电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4687|回复: 14

压缩机 喷油 制冷不好问题

[复制链接]
发表于 2019-7-7 10:41:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-8 06:19 编辑

冰箱开机压缩机工作,冷藏柜内部大概有三根盘管的高度位置冰手,往下就不凉了,工作大概几分钟后不制冷,压缩机工作 高压管不热。断电静置几分钟后断开高压管,压缩机通电后有大量油喷出,是喷的油柱随后是花洒状,最后大概每秒持续往外滴油。断开的高压管也有大量油流出。经客户反映,此冷藏柜买的有八年时间,每年的冬天都要断电三个月左右,最近这几天突然不制冷。经断开的毛细管喷出的氟大概估量不缺氟,高低压目前未保压查漏。我想问问各位师傅压缩机喷油会不会造成不制冷或是制冷不好?
压缩机 SY70R45A   另请教压缩机的功率参数 求老师指点
1562466285703..jpg
1562466296981..jpg
发表于 2019-7-7 11:13:30 | 显示全部楼层
很可能是堵了
发表于 2019-7-7 11:45:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏气了,吸进水了。
发表于 2019-7-7 11:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
像这种情况直接低压漏,盘管在箱体内就可以了
发表于 2019-7-7 17:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该是内漏,吸进水分太多了。压缩机才会往外喷油。
发表于 2019-7-7 19:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-7 19:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵的现象,按照冰堵方法去处理就可以
发表于 2019-7-7 21:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
冰箱最忌停机不用,长期不用管路一直处于潮湿环境 管理特别容易出现腐蚀。
发表于 2019-7-8 06:00:24 | 显示全部楼层
这种啤酒柜基本都是铁管的,可以用8年也很厉害了。
典型的内漏,氟少了,回气管是负压还吸了水分进去,冰堵。
盘明管,可能还要处理冰堵,基本可以换新了
发表于 2019-7-8 06:15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-8 06:24 编辑
本意 发表于 2019-7-7 10:45
压缩机 SY70R45A   另请教压缩机的功率参数 求老师指点


原以为这种简单又很直接的问题应该都会认识到,我就不想在其中插嘴了。没想到从头到尾竟然没有人在回答上沾到了问题最根本的所在原因。
这种现象就是压缩机的磨损间隙过大了,气密性不严,运转带油(喷油),压缩效率严重下降,所以会低压高,而高压低,运转电流也不高,与高低压串气的现象一样,制冷当然也就好不了。
更换压缩机就好了!什么“堵塞”啊,“冰堵”啊,这漏那漏,这堵那堵,“进了水腐蚀”啊等等,根本就挨不上边,不搭界!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 05:36 , Processed in 0.063499 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表