用户报修空调不制冷,上门检测刚开机空调运转正常,制冷10分钟后外机气管,气液分离器,四通阀低压管,压缩机吸气侧出现结霜现象。点检高压2.4Mpa,低压0.4Mpa。内机进管-4°C,出管12℃。出风温度14℃。Ps:这系统肯定不缺氟,调试时间是去年11月份试的制热,冬天用户家是地暖不用空调,等于是正真制冷还未用过
46849895-EB7E-4C2C-AEE9-606F97C495B4.jpeg
发表于 2019-7-5 20:30:04 | 显示全部楼层
焊赌,回气管折扁。
发表于 2019-7-5 21:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加R410a到8一9个大气压,试一试。
发表于 2019-7-5 21:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
加R410a到8一9个大气压,试一试。
发表于 2019-7-5 21:37:44 | 显示全部楼层
同意楼上师傅的,再检查一下电子阀

发表于 2019-7-5 21:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
点检室内机膨胀阀开度。
发表于 2019-7-5 21:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
内机膨胀阀卡死,关不了,回液了,开机看看那台空调关机还有冷媒流动声,,,,,
发表于 2019-7-6 06:22:45 | 显示全部楼层
对同意楼上的说法。
发表于 2019-7-6 06:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟了  微漏   查查喇叭口   去年调试正常是因为漏得少
发表于 2019-7-6 06:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟了  微漏   查查喇叭口   去年调试正常是因为漏得少