空调粗管结霜

[复制链接]
发表于 2019-7-5 08:42:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的定频柜机开机出风口有正常冷风出来,几分钟后粗管慢慢结霜,越来越多,室内出风口风量逐渐变小(冷凝器已变白),检测粗细管没有瘪曲,制冷剂重新抽空加注正常压力,故障不变,请师傅们帮忙分析,谢谢(客户买回来后没有用过制冷,冬天开店给宝宝洗澡用的)
发表于 2019-7-5 09:04:07 | 显示全部楼层
结霜的时候  压力是多少
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接近0.3(刚开机正常时是快到0.5)
发表于 2019-7-5 09:16:24 | 显示全部楼层
内机风扇有问题了 ,风量一开始还可以,后来变小了是吗 ?内机风扇有问题了
发表于 2019-7-5 09:20:59 | 显示全部楼层
MASONGLIN 发表于 2019-7-5 09:11
接近0.3(刚开机正常时是快到0.5)

什么制冷剂的空调和压力单位都不写,首先态度都是马虎的!
如果是R22制冷剂的空调,低压压力接近在0.3MPa时的对应温度是-6~-7度,这么低的温度,连接管能不结霜吗???
发表于 2019-7-5 09:22:36 | 显示全部楼层
内机风机堵了吧!
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
有考虑过内风机,但是肉眼看转速还是挺快的,启动电容也换了速度还是差不多,感觉挺快的,风道口也没有堵塞
发表于 2019-7-5 09:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
清洗蒸发器。
发表于 2019-7-5 09:58:13 | 显示全部楼层
大师,柜机背面有带滤网的啊
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器不脏,过滤网已经拿掉了也没用,滤网也干净