松下大一匹挂机,雪种是R22,主机里面全部换了一扁,内机凉不透,回气管不凉,制冷差,现在不知道怎么样修
发表于 2019-7-2 04:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
无非就几样,外机是否持续运行,外风机运行速度如何?压力多少?电流多大?外机吹的风热不热?都不行看看铜管有没有佘,看看阀门是否全开!
发表于 2019-7-2 09:30:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
支持楼上的说法
发表于 2019-7-2 18:20:54 | 显示全部楼层
如果内机没堵的话,可能系统不匹配/压机年头大?要么氟不够,要么冷冻油变质或过少,

今天修一台三年的一匹杂牌机,开机几分钟后热保,外机噪音/震动偏大,测运行电流高达7A多,
连接加氟管开阀未见有油喷出,非常干燥,决定先给加注冷冻油,
不开机先放掉大部份氟,这样能避免加油时压机再次热保。
加油200ml,接氟瓶加至4.5个压,运行二十分钟,大管不凉,电流4.5A,内器上下冷中常温,
加至5.5个压,电流5.7A,内机制冷正常,两管结露滴水,外机平稳安静许多,试机一小时未再热保,
由于该空调是杂牌机,冷冻油加入后返油发黑并有一股刺鼻的气味,用户也不愿出钱换压缩机,就先收工交货了