楼主: 974824334

富士通1.5匹变频空调外机压缩机不转

[复制链接]
发表于 2019-7-1 21:45:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是这个模块
捕获.PNG
发表于 2019-7-2 07:09:00 | 显示全部楼层
外机板的故障,仔细检查你就知道了。
发表于 2019-7-2 07:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种先确认电子膨胀阀有无打开,检查电子膨胀阀线圈和阀体,电子膨胀阀确认正常后,再排除压缩机的原因,先易后难,先简单后复杂,这个顺序不能颠倒
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
xudehua 发表于 2019-7-1 21:32
1)内机报故障吗?外机风扇是转一下就停还是一直转?
2)查外机通讯模块(外机板上有一块直立的黑色板子) ...

转一下就停,好我看看
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:57:58 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-7-2 07:17
这种先确认电子膨胀阀有无打开,检查电子膨胀阀线圈和阀体,电子膨胀阀确认正常后,再排除压缩机的原因,先 ...

好,谢谢
发表于 2019-7-2 12:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
基本上是变频模块出了问题,有能力就换模块,没能力就换外机板。
发表于 2019-7-2 12:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
换外机板吧,这样修的快,挣的多。
 楼主| 发表于 2019-7-2 13:04:14 | 显示全部楼层
sjlsxh 发表于 2019-7-2 12:11
换外机板吧,这样修的快,挣的多。

好的,谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-2 13:04:40 | 显示全部楼层
大朋哥哥 发表于 2019-7-2 12:06
基本上是变频模块出了问题,有能力就换模块,没能力就换外机板。

我换通讯模块试试
发表于 2019-7-2 13:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
外风机已转,证明开机信号已送达,通信环路没问题。