楼主: 广普金龙

盘管效果差,冰柜毛细管问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-6-30 21:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dljd2880222 发表于 2019-6-30 21:10
加长毛细管也会把蒸发压力拉低,加长盘管也会拉低蒸发压力,加长毛细盘管温度会降低但箱体温度变化不会很大 ...

尴尬了,现在已经换了1.8mm的,再试机
发表于 2019-6-30 22:15:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-30 22:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能试机时间短,试一晚上再说吧。氟是不是加太多,压机压力好不好
发表于 2019-7-1 08:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-1 09:28:44 | 显示全部楼层
用钳子后面在毛细管上 夹几个扁 看看有奇迹吗?
 楼主| 发表于 2019-7-1 09:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
已经ok,几小时就到-21,三档停机
发表于 2019-7-1 10:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-7-1 15:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
中华大地响春雷 发表于 2019-7-1 10:34
你一开始用的是2.0mm 2米长的毛细管,现在是改用内径较细的,  2.4米长的毛细管吗?
盘管用8圈吧?原机是 ...

原机也是8圈
发表于 2019-7-1 20:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-1 21:36:43 来自手机 | 显示全部楼层