冰柜盘管后温度下降慢是何原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-6-29 08:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
中华大地响春雷 发表于 2019-6-29 06:21
如你所描述过滤器稍有点偏低,我的理解是比环境温度略高点,如果单从毛细管的流阻角度考量:这种状态下若 ...

不亏是大师!实践经验非常丰富!和你交流真的让我受益匪浅。
你分析的很对!现在过滤器的稳定温度是微热,比环境温度略高,所以我感觉不能再加长毛细管了!按你的方法我把本不该省去的第8圈给补上、再增加内层玻璃隔板估计会好!你提到可以补加406a倒是一条很好的经验,有机会试试!非常感谢你的热心帮助!
 楼主| 发表于 2019-6-29 08:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-29 07:49
盘管少盘了一圈,毛细管用2~2.5m长都是可以的,氟量要加注准确。

谢谢大师画龙点睛的指导!我看论坛里有人盘管后8根有7根挂霜,而我的7根管子仅仅有3根挂霜,压缩机再怎么运行,最低温度就是-14℃——-15℃。回气管有露水,总感觉是不是制冷剂有欠缺?
发表于 2019-6-29 09:57:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
试过压机了吗
发表于 2019-6-29 10:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-6-29 10:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
谷氏1860 发表于 2019-6-29 09:57
试过压机了吗

谢谢!没有试过压缩机!你提醒的很有价值!我曾经碰到过压缩机压力不够的故障!