电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 苍海一林

折腾到绝望的约克空调F8故障

[复制链接]
发表于 2019-6-26 23:47:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
专业修这个模块的告诉你,这个F8故障很少一部分是主板造成的,99%都是模块的问题
 楼主| 发表于 2019-6-27 00:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
huangguoqaing 发表于 2019-6-26 22:02
通信问题可能大,ns电压是0-14-20跳动的,外主机接受不到信号是不会反应的一直待机,但通信是互相各不影响 ...

外机主板与内机的通信是没问题的,这可以从拔掉外机传感器后,内机分别显示F2、F4、F5的故障来确定,如果通信有问题,是不显示这几个故障码的,而且我把通信线从外机电源端取下时,内机又显示F6,这F6才是通信故障码,所以内外机通信是正常的,现在怀疑的是,外机主板到功模板的通信是否正常,这个可能要再仔细查查
发表于 2019-6-27 10:21:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好几位都说了,这外机主板是长虹的方案。F8,外机模块与外机控制板间通讯故障。多为外机模块板故障。
发表于 2019-6-27 10:53:40 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 2019-6-27 11:56:27 | 显示全部楼层
模块通讯电路,有的机子板子因模块通讯电路不畅也会因相风机启动。
发表于 2019-6-27 12:06:38 | 显示全部楼层
苍海一林 发表于 2019-6-27 00:01
外机主板与内机的通信是没问题的,这可以从拔掉外机传感器后,内机分别显示F2、F4、F5的故障来确定,如果 ...

问题是内机已有指令位信号发出(有交变信号电压),模块及风机电没能接收。查模块通讯源头电路应该有收获。
发表于 2019-6-28 00:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
我就是修约克空调的,你这故障要是想修好就直接修小板,一个个电阻测就会发现问题了
发表于 2019-6-28 00:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
故障代码就是外机与驱动板通讯问题
发表于 2019-6-28 00:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
这种板现在已经不用了都换成一体板了
发表于 2019-6-28 01:23:49 | 显示全部楼层
直接给风机一个启动电压让风机转起来,让CPU检测到PG信号,再看还能显示故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 14:59 , Processed in 0.057330 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表