楼主: 苍海一林

折腾到绝望的约克空调F8故障

[复制链接]
发表于 2019-6-26 19:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
因该是外风机没有转动,电脑板测不到反馈信号。先用电机试一下,如果还不转,那换电脑板。
发表于 2019-6-26 20:02:50 | 显示全部楼层
楼主,内风机工作吗?试试送风模式,看看是否出代码?
发表于 2019-6-26 20:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
F8是模块坏了
发表于 2019-6-26 21:10:39 | 显示全部楼层
按照长虹变频机来处理,这个外机主板就是长虹的方案,长虹代工的。国美电器销售
发表于 2019-6-26 21:14:31 | 显示全部楼层
这个F8代码表示外板与模块通讯异常
发表于 2019-6-26 21:30:20 | 显示全部楼层
你那外机风扇是变频的吗?是的话端子有15V和300V吗,有的话请更换变频风扇。
 楼主| 发表于 2019-6-26 21:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
首先感谢这么师傅的答复和出谋献策,然后我再作一些检测方面的解释,以便大家进一步的研讨,首先内风机开机时是可以转动的,只是显示F8时才停机的。外风按常规检测是好的,在开机时测量外风机的速度控制端没有5V电压,也就说cPu没有送来控制电压,这么说要么是主板坏了,要么是受F8故障的影响,cpul还孩送出控制电压就停机。再有就是F8如果是表于模块坏了,那它会影响外风机的转动吗,按其它变频机的规律应该是先转动一下外风机,然后才停机显示故障码的,难道外风机坏了,或主板也有问题。实在想不通
发表于 2019-6-26 21:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
看这个
Screenshot_20190626-215445.png
发表于 2019-6-26 22:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
通信问题可能大,ns电压是0-14-20跳动的,外主机接受不到信号是不会反应的一直待机,但通信是互相各不影响的,所以外机也可能通信内机,好好检查通信到内外主机的电压,一般到CPU电压会1-5v之间。要是不行那外机CPU问题大了,或内存。每个空调参数不一样,就一般情况分析
发表于 2019-6-26 22:30:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 12:01 , Processed in 0.057589 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表