楼主: liqifa6200

空调粗管结霜,是因为缺制冷剂???

[复制链接]
发表于 2019-6-26 12:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
基本不是缺制冷剂的情况,进出风温差数据呢?
发表于 2019-6-26 13:34:28 | 显示全部楼层
有这个可能, 我修过这种故障,缺的不多。   拆开看蒸发器正常,风机风速正常,管路正常。 加一点氟就好了。
发表于 2019-6-26 14:13:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我实实在在的碰见过。那是十三年前的海尔两匹空调,开机粗管挂霜。电容 过滤网蒸发器都检测过了无问题。就接上表看看吧,压力3.8.当时也是蒙逼了。想的是先把氟加够再说。压力加到4.5.回气的爽自己就化掉了,变成冰凉的水珠。很神气。我也是百思不得其姐。
发表于 2019-6-26 16:50:38 | 显示全部楼层
自己的空调今年第一次用,去年安的。也是粗管结霜加了点氟R22白霜就不见了,我也在怀疑当中检查了没有油剂。还是缺氟了 。怎么少的呢。
发表于 2019-6-26 17:50:56 | 显示全部楼层
我刚刚也遇到一个,老美的51柜机,原来是别人移机外机喇叭口漏氟,处理好管路抽真空加氟到四个压力就不在上升了,室外温度32度,由于是在顶楼,感觉室内比室外还热,加氟四个压力外机粗管结霜了,检查粗管也只有几处微瘪的地方,内机循环风量还可以,感觉效果也还可以,以为氟加多了,放了一点还是一样,由于感觉效果也还可以,就不管它了。我也是百思不得其解
发表于 2019-6-26 22:37:23 | 显示全部楼层
估计还是内机脏,要把室内机蒸发器拆开看看后面脏不脏
发表于 2020-7-28 08:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
修过一个3p科龙410机器就是开机一小后蒸发器和粗管一直到压机吸气口满冰霜,室外温度28,我设定制热模式化掉冰霜,转到制冷挂表是大概0.55mpa,很明显缺氟导致结霜
发表于 2020-7-28 12:35:40 | 显示全部楼层
道理呢?为何?我感觉还是机器有故障没有解决,冲点氟粗管是不结霜了,但是效果绝对变差了!就和制冷剂冲太多以后空调反而粗细管都不凉了不制冷了一个道理!
发表于 2020-7-28 23:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-29 06:02 编辑

粗管结霜不是脏,就是缺氟,修的多了,就知道了
发表于 2020-7-31 01:58:01 | 显示全部楼层
毛细管在内机。缺F。低压管结霜不是很多啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 06:42 , Processed in 0.052528 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表