空调粗管结霜,是因为缺制冷剂???

[复制链接]
发表于 2019-6-25 22:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压阀被人为关小了
发表于 2019-6-25 23:46:45 | 显示全部楼层
前年遇到一个也是。而且内机都结满冰了,一开始以为内机脏,但不是,最后也是加了制冷剂好了,到现在都没弄明白怎么回事。
发表于 2019-6-26 00:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坐等最后结果
发表于 2019-6-26 00:17:19 | 显示全部楼层
阻击者 发表于 2019-6-25 22:35
不能一概而论,一棒子打死,多研究系统管路

说的是。
不过那种系统管路,现在好象基本不再用了。
发表于 2019-6-26 05:20:26 | 显示全部楼层
liqifa6200 发表于 2019-6-25 21:35
道理呢?为何?我感觉还是机器有故障没有解决,冲点氟粗管是不结霜了,但是效果绝对变差了!就和制冷剂冲 ...

内机蒸发器表面脏,循环风量过小,连接管折瘪,供液存在部分堵塞,系统制冷剂不足等,都会造成空调连接管结霜。细管先结霜,那是因为存在的这些现象还不足以严重;而粗管结霜的现象,存在的问题比细管结霜要更严重一些。
低压0.4MPa,对应的饱和温度正好是0度左右,如果压力表或人为读数上存在误差,此时的对应温度很有可能就是在0度以下了,所以连接管结霜是很正常的反应。
你已经与你的同事沟通了,排除了内机蒸发器脏,循环风量过小,连接管无折瘪现象,剩下的当然就是系统缺氟了,这种逻辑是对的。
发表于 2019-6-26 08:15:09 | 显示全部楼层
三匹空调毛细管一般在内机,缺氟细管不会结霜,粗管结霜先查蒸发器反面是否脏堵了,有点年头的空调蒸发器反面十有九堵。
发表于 2019-6-26 08:24:21 | 显示全部楼层
我前天也遇到一台海尔3匹,细管温热,内机的蒸发器,和链接粗管都严重结霜,一直结到压缩机。
检查内机风量基本正常,怀疑内蒸发器脏,清洗了内机蒸发器(是背面哦),结果还是不行。氟是够的,结霜了后压力在3公斤,细看原来的8和14的连接管,接了一部分6和12的连接管,总长一共大约有5米长,不知道这有没有影响?
发表于 2019-6-26 08:46:09 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2019-6-26 08:24
我前天也遇到一台海尔3匹,细管温热,内机的蒸发器,和链接粗管都严重结霜,一直结到压缩机。
检查内机风量 ...


原来的管径8mm的是高压供液管,3P机的毛细管在内机,应该不是问题;14mm的回气管换成了一部分的12mm,虽然总共有5m长,如果在缩小管径的前面都结了霜,那就不是这段管子的问题。
问题还是出在3公斤的低压压力上,此时的对应温度在-7度了,怎么会不结霜呢?
发表于 2019-6-26 12:10:40 | 显示全部楼层
进来跟各位师傅学习姿势
发表于 2019-6-26 12:18:44 | 显示全部楼层
liqifa6200 发表于 2019-6-25 21:35
道理呢?为何?我感觉还是机器有故障没有解决,冲点氟粗管是不结霜了,但是效果绝对变差了!就和制冷剂冲 ...

赞同你的说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 06:42 , Processed in 0.054741 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.