准确加注致冷剂

[复制链接]
发表于 2019-6-24 11:18:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一般的空调加注致冷剂都是看压力表的压力来加注的,因为气温变化加注的致冷剂份量存在较大的出入,严重时可能损坏压缩机,本人在加注时在空调的进线处加一钳形电流表,一边加注一边观察电流,等到达额定电流时停止加注,额定电流一般空调外机上都有标注。
发表于 2019-6-24 11:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
电流就一定准吗!
发表于 2019-6-24 11:52:46 | 显示全部楼层

可以作为参考值!
发表于 2019-6-24 13:42:28 | 显示全部楼层
看电流还没有看压力准确!等电流变化了,压力不知差到哪里去了。
发表于 2019-6-24 14:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
以前我也卡电流,看压力。现在如果毛细管在外机,就手摸粗细管感知温度,挂机还摸翅片感知温度,甚至用上温度计。以现场效果为主要依据,不过加氟时间稍微要长,二十分钟左右。
发表于 2019-6-24 14:27:42 | 显示全部楼层
我是压力电流定量效果综合运用
发表于 2019-6-24 14:48:49 | 显示全部楼层
有时就是一大罐加进去了,电流也不见得有多大
发表于 2019-6-24 14:52:28 | 显示全部楼层
细管结霜后除霜了,应该就离标准不远了,再摸下粗管,不能比细管凉,不然就加多了
发表于 2019-6-24 20:14:56 | 显示全部楼层
在确定高频后加注,应先关注压力后参考电流。
发表于 2019-6-24 20:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
549646610 发表于 2019-6-24 14:52
细管结霜后除霜了,应该就离标准不远了,再摸下粗管,不能比细管凉,不然就加多了 ...

粗管不能比细管凉?那压缩机靠什么降温