电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5386|回复: 29

海信410A空调拆机时,把氟全部放掉了,第二次安装好后,

[复制链接]
发表于 2019-6-14 12:18:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信410A空调拆机时,把氟全部放掉了,第二次安装好后,抽真空时高压阀和低压阀是开启还是关闭,怎么加氟,有知道的老师教一下,谢谢

评分

参与人数 1威望 -1 收起 理由
wr15539922098 -1 这里是免费咨询平台吗?这样的用户贴回复率.

查看全部评分

发表于 2019-6-14 12:40:49 | 显示全部楼层














内外机抽话全部打开,压力表到负压时,保压10分钟看看表针有没有回落
    ,没有开机制冷模式加冷媒就ok



 楼主| 发表于 2019-6-14 13:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是鬼lujun 发表于 2019-6-14 12:40
内外机抽话全部打开,压力表到负压时,保压10分钟看看表针有没有回落
    ,没有开机制冷模 ...

你的意思是,把高压阀和低压阀全部打开,在抽真空,抽完后呆十分钟,看看有没有漏气的地方,然后开机,开到制冷模式,开始加氟,海信变频1.5匹,35机子加到多少压力合适,
发表于 2019-6-14 14:46:13 | 显示全部楼层
机器全部接好,阀门打开,抽真空,定量加最好
发表于 2019-6-14 15:06:45 | 显示全部楼层
抽空,定量****、、、是上策
发表于 2019-6-14 16:36:30 | 显示全部楼层
变频要求比较严谨,没有专业工具谨慎安装。
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2019-6-14 16:36
变频要求比较严谨,没有专业工具谨慎安装。

什么专业工具
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
苏州亿佳 发表于 2019-6-14 14:46
机器全部接好,阀门打开,抽真空,定量加最好

高压阀和低压阀全部都打开,在抽真空吗,加多少个压力好
发表于 2019-6-14 17:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
高、低压阀门全部打开,再抽空,抽空30分钟,保压10分钟,看有没有漏,没漏就开机,制冷模定量加氟。
发表于 2019-6-14 17:55:22 | 显示全部楼层
抽空定量加。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 13:09 , Processed in 0.070059 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表