求助:格力U雅变频空调E6

[复制链接]
发表于 2019-6-9 08:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 xiaolinmao 于 2019-6-9 09:08 编辑

在修台格力U雅空调,以前开机制冷30分钟就E6,制冷的时候一切正常。换主板的时候打开过外机看型号,后又装上,发现可以运行3小时不E6,最近又变成1个半小时了。对变频一窍不通,哪位大师傅给点意见
发表于 2019-6-9 09:37:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-9 09:39:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你挑便宜的内板换!
一般换件工是内板、外板、压机一齐换的。
发表于 2019-6-9 10:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
难道格力空调E6还会倒计时
发表于 2019-6-9 10:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
连接线换
 楼主| 发表于 2019-6-9 10:37:03 | 显示全部楼层
夕阳的产业 发表于 2019-6-9 10:15
难道格力空调E6还会倒计时

是啊,现在时间越来越短了,或许是不规则,但是时间比上次长了好多
 楼主| 发表于 2019-6-9 10:38:52 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-6-9 09:39
你挑便宜的内板换!
一般换件工是内板、外板、压机一齐换的。

那可以买台空调了,格力外机变频主办就很贵
发表于 2019-6-9 11:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
xiaolinmao 发表于 2019-6-9 10:38
那可以买台空调了,格力外机变频主办就很贵

换根信号线或许会有意外收获
发表于 2019-6-9 16:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
也许外机板有变质的地方或者接触不良的电子原件
发表于 2019-6-17 21:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
看看供电插座的零火线有没有接反