今天装空调,抽真空

[复制链接]
发表于 2019-6-8 00:05:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-8 00:09 编辑
玉伟家电 发表于 2019-6-7 21:42
1.5匹10分钟至15分钟
收氟是把内机和连接管里的氟收回外热交,时间只有几十秒,因为氟在系统里几乎是纯制 ...


我在那个回复的帖子里说的很清楚,没有让人给“补充”之处。如“收氟的原理”,“制冷剂的本性”,“什么样的系统”,“真空抽什么介质”等,这些原理及常识就不需给我“普及”了。
抽真空也不光只是“空气”,所有的“不凝性气体”都在其中,回收制冷剂与抽什么介质不存在关系。都是在同一个系统里,肯定是封闭的系统,否则也没有制冷剂让你回收,也没有必要对其抽真空。回收制冷剂“纯不纯”和抽系统里的什么介质,都不搭界。“所以抽真空比收氟慢些”,我也在原回复里没否认。具体“慢”多少?也不能特定“1.5匹10分钟至15分钟”,为什么要特定“1.5匹10分钟至15分钟”?整个系统里的制冷剂回收却只要几十秒?抽真空比收氟会“慢千多倍”?凭的什么“理论”?逻辑是什么?
发表于 2019-6-8 08:19:06 | 显示全部楼层
抽真空要看真空泵大小,我买了个550W的,很快
发表于 2019-6-8 10:18:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-6-7 14:38
对于这个话题,请大家想想这个问题,为什么同样在整个系统里都循环有制冷剂的情况下,不任该空调大小,收 ...

支持这个说法,我一般都在3到5分钟完成。
 楼主| 发表于 2019-6-8 13:18:12 | 显示全部楼层
推迟到今天刚装好,让师傅抽了15分钟,师傅人很好,现在开着机运行,制冷很快,声音也很小,很满意。看了各位老师的回复,学习了。再次感谢论坛里的各位热心老师。
发表于 2019-6-8 17:27:42 | 显示全部楼层
不抽空可以。。。。。
发表于 2019-6-8 20:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
xianren51 发表于 2019-6-7 11:52
谢谢指教。

不能说需要多少分钟,要看真空泵的大小