电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: xianren51

今天装空调,抽真空

[复制链接]
发表于 2019-6-7 17:42:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-7 18:58 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-6-7 14:38
对于这个话题,请大家想想这个问题,为什么同样在整个系统里都循环有制冷剂的情况下,不任该空调大小,收 ...


没太看明白老师的话
但是抽真空不是看时间而是看真空度吧,通常抽到200 microns以下需要5-10分钟,200以下就不用氮气保压捡漏了
不知道我说的对不对,请指教
我的粗体黑字是什么意思呢?你那个“真空泵”还不如嘴巴吸气厉害吧???   
荣昌制冷

我说的时间是我实际操作的时间,并不是靠经验来说的.
机械真空表29.9inHg就被当作真空了?这样1分钟就可以,但是29.9并不是30. 实际操作上你找一个可以显示microns的电子真空表看看达到200 microns 需要多少时间. 正如上边说的达到200就不会有漏气的可能.你抽真空2分钟,如何保证你做的机器不会漏气.  打氮气进去30分钟看看漏不漏?
发表于 2019-6-7 17:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2019-6-7 10:42
1.5匹10分钟至15分钟,

国家标准三分钟
发表于 2019-6-7 19:10:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
轩懿 发表于 2019-6-7 17:42
没太看明白老师的话
但是抽真空不是看时间而是看真空度吧,通常抽到200 microns以下需要5-10分钟,200以 ...

我说的也不是“靠经验”得出的。
带真空的压力表(压力真空表),0以下所指示的(负压区)都是真空区(范围)了,-1MPa即是760mmHg(毫米汞柱),也就是标准的真空度了。达到了这个真空度,打什么介质去试压都一样,都是合格的。
我不懂你说的所谓“真空表”,也不懂你说的真空度“单位”。
发表于 2019-6-7 21:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-7 23:33 编辑
a787878 发表于 2019-6-7 17:43
国家标准三分钟


错了一个字,是自家标准,不是国家标准。
其实这个抽真空的时间,装新空调的,要按厂家标准,让抽多久就多久,不然万一哪天查到了会罚你钱。安旧空调的,三五分钟也就差不多了,要求高的就看表来
发表于 2019-6-7 21:42:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-7 23:33 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-6-7 14:38
对于这个话题,请大家想想这个问题,为什么同样在整个系统里都循环有制冷剂的情况下,不任该空调大小,收 ...


1.5匹10分钟至15分钟
收氟是把内机和连接管里的氟收回外热交,时间只有几十秒,因为氟在系统里几乎是纯制冷剂,本身就是一个封闭系统,而抽真空抽的是空气,密度小。时间当然要求不一样,所以抽真空比收氟慢些。
发表于 2019-6-7 21:54:48 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-7 14:38
对于这个话题,请大家想想这个问题,为什么同样在整个系统里都循环有制冷剂的情况下,不任该空调大小,收 ...

这个标准还是以前格力确定的,真不知道这个标准的依据是什么?以前他们的标准是无论大小空调,必须抽真空30分钟,不然罚款。
发表于 2019-6-7 22:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
十分钟够了
发表于 2019-6-8 00:05:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-8 00:09 编辑
玉伟家电 发表于 2019-6-7 21:42
1.5匹10分钟至15分钟
收氟是把内机和连接管里的氟收回外热交,时间只有几十秒,因为氟在系统里几乎是纯制 ...


我在那个回复的帖子里说的很清楚,没有让人给“补充”之处。如“收氟的原理”,“制冷剂的本性”,“什么样的系统”,“真空抽什么介质”等,这些原理及常识就不需给我“普及”了。
抽真空也不光只是“空气”,所有的“不凝性气体”都在其中,回收制冷剂与抽什么介质不存在关系。都是在同一个系统里,肯定是封闭的系统,否则也没有制冷剂让你回收,也没有必要对其抽真空。回收制冷剂“纯不纯”和抽系统里的什么介质,都不搭界。“所以抽真空比收氟慢些”,我也在原回复里没否认。具体“慢”多少?也不能特定“1.5匹10分钟至15分钟”,为什么要特定“1.5匹10分钟至15分钟”?整个系统里的制冷剂回收却只要几十秒?抽真空比收氟会“慢千多倍”?凭的什么“理论”?逻辑是什么?
发表于 2019-6-8 08:19:06 | 显示全部楼层
抽真空要看真空泵大小,我买了个550W的,很快
发表于 2019-6-8 10:18:53 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-6-7 14:38
对于这个话题,请大家想想这个问题,为什么同样在整个系统里都循环有制冷剂的情况下,不任该空调大小,收 ...

支持这个说法,我一般都在3到5分钟完成。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 17:01 , Processed in 0.056598 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表