电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: ninib79

500KW盐水机组不制冷效果不好请教

[复制链接]
发表于 2019-5-25 15:35:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-25 15:55 编辑
ninib79 发表于 2019-5-25 14:34
今天加了一瓶100公斤R22氟利昂,
盐水出水温度-5.4度
吸气0.98


控制仪表显示的是蒸发温度为-26度是彻头彻尾的扯淡!胡 说 八 道乱弹琴!有这么低的蒸发温度(换热温差15度),制冷就相当快了,盐水能在这么低的状态下换热,能不快吗?盐水的出水温度(制冷温度)仅为-5.4度,此时的蒸发温度为-10~-11度,由于换热温差小(只有5度左右),这才会使盐水温度(制冷温度)下降缓慢。
盐水的出水温度(制冷温度)仅为-5.4度,此时的蒸发温度为-10~-11度左右,对应R22的饱和压力为0.254MPa(约合2.6kg/cm²)表压,扣除回气管路一定的压力损失,实际的低压压力至少应为2公斤。如果膨胀阀的调节杆确认调整在中间位置上,那就是系统中的制冷剂还没加足!!!
另外,盐水溶液的浓度必须测定,比重对应的凝固点必须比系统的最低蒸发温度还要低5度。否则即使加足了制冷剂,制冷也快不了。
 楼主| 发表于 2019-5-26 09:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
盐水浓度必须要测量,目前还没有设备,要等厂家,厂家告知系统存在漏点。
截止目前加了500公斤R22制冷剂,
运行液位1/3刻度,温度回归正常,参数如下
吸气1.34Bar
排气12.26Bar
盐水出-13.9℃
盐水回-12℃
按照以上参数,蒸发温度在-19℃,绝对压力0.254Mpa,表压应该是0.154Mpa左右,实际显示0.134Mpa,老看来暂时解决问题了
发表于 2019-5-26 10:38:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ninib79 发表于 2019-5-26 09:47
盐水浓度必须要测量,目前还没有设备,要等厂家,厂家告知系统存在漏点。
截止目前加了500公斤R22制冷剂,
...

系统存在泄漏点,那是为什么会缺少制冷剂的原因,另题解决的问题。
盐水的出水温度(制冷温度)约-14℃,此时的蒸发温度在-19℃左右,对应的绝对压力0.254Mpa,表压应该是0.154Mpa左右,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.12MPa表压左右。现在的实际低压是1.34Bar表压,已经基本与当时的制冷温度(盐水温度)相吻合了。
这就是衡量和鉴别系统是否处正常运行的标志。
发表于 2019-7-5 21:45:02 | 显示全部楼层
冷水机组满液式蒸发器如果制冷剂少,蒸发器铜管只有一部分浸泡在制冷剂中,比如制冷剂蒸发只吸收1/3铜管表面的热量,蒸发温度虽然-26℃,但盐水只有一部分失去热量,在出口处,与未降温的盐水混合后,体现的水温是-12℃。
我是这么理解的。
蒸发温度与冷水温度温差过大,有两个可能,一个是制冷剂少,还有一个是铜管水侧有堵塞或污泥,造成换热不良。
发表于 2019-7-7 10:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
你不查故障原因,不检漏,上来加几百公斤制冷剂,这要破坏多少臭氧层?无知呀!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:48 , Processed in 0.050983 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表