工厂大型虹吸式盐水机组,最近老是降温效果不好,平常几个小时就能降到设定温度-15度,现在连续48小时都达不到。请教老师原因。
参数如下:
盐水温度,进入-8.6,出水-12.3
制冷剂R22
室外温度20度,
吸气0.65Bar,
吸气温度-25度,蒸发温度-30度,排气13Bar
喷油压力11Bar
P90524-081814.jpg
发表于 2019-5-24 09:37:36 | 显示全部楼层
认真检查和测定一下盐水溶液的含量比重,其凝固点应比系统的最低蒸发温度低5度,按此配比好含量就好了。
发表于 2019-5-24 09:51:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂不够,测一下电流



 楼主| 发表于 2019-5-24 10:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-24 09:37
认真检查和测定一下盐水溶液的含量比重,其凝固点应比系统的最低蒸发温度低5度,按此配比好含量就好了。 ...


谢谢荣老指点,应该是内漏导致缺少制冷剂
发表于 2019-5-24 10:08:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-24 10:14 编辑
ninib79 发表于 2019-5-24 10:01
谢谢荣老指点,应该是内漏导致缺少制冷剂


R22制冷剂,盐水温度-12.3度,蒸发温度约为-17度,对应R22的饱和压力为0.174MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.15MPa(约合1.6kg/cm²)表压。上哪去看低压压力啊???
哦,内容的文字里有了,0.65bar(约合0.65kg/cm²),差多了,制冷剂也少了,盐水溶液的浓度也是一个很重要的因素,它关系到制冷的效率的问题。
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-24 10:08
R22制冷剂,盐水温度-12.3度,蒸发温度约为-17度,对应R22的饱和压力为0.174MPa表压,扣除回气管路一定的 ...

又记录了一份数据
盐水进-5.3度
盐水出-9.9度
蒸发温度-25度
吸气压力1.01kg
排气压力12.94kg
电压10KV
电流28A
发表于 2019-5-24 16:30:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-24 16:34 编辑
ninib79 发表于 2019-5-24 15:03
又记录了一份数据
盐水进-5.3度
盐水出-9.9度


盐水的出水温度是被制冷的蒸发器换热后得出(制取)的温度,实际就是制冷温度了。如同冷库和空调一样,库房和房间的空间温度也是被蒸发器换热得出的,库温实际就是制冷温度。盐水的出水温度=制冷温度,正常的蒸发温度始终比当时的制冷温度低5度左右(也称“蒸发换热度”),盐水的出水温度是-9.9度,那蒸发温度应该是-15度左右,怎么会是“-25度”呢?会比盐水的出水温度(制冷温度)低15度???可能吗?什么资料和论述也不存在蒸发温度比制冷温度低15度的结论!!!
搞了一辈子的制冷专业,还是第一次听说这种论调。
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:34:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-24 16:38 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-24 16:30
盐水的出水温度是被制冷的蒸发器换热后得出(制取)的温度,实际就是制冷温度了。如同冷库和空调一样,库 ...


S90524-163304.jpg
实际显示就是蒸发温度-25度

荒唐的逻辑!胡 说 八 道的显示!显示的软件设计就是错误的!!!   
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:49:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-24 17:15 编辑
ninib79 发表于 2019-5-24 16:34
实际显示就是蒸发温度-25度

荒唐的逻辑!胡 说 八 道的显示!显示的软件设计就是错误的!!!   


非常感激荣老,这个问题我们会马上联系厂家询问原因。


他们一定会说“显示没有错,蒸发换热度就是15度”,一派胡言的谬论!
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
今天加了一瓶100公斤R22氟利昂,
盐水出水温度-5.4度
吸气0.98
排气12.57
蒸发温度-26度,荣老指出有问题具体还待厂家确认。判断实际蒸发温度应该显示是-10度左右。
-10度对应表压应该是2.54公斤,实际显示是0.98公斤,加的氟利昂没有效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:55 , Processed in 0.059923 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表