美的挂机启动三到十分钟外机停机难到刚开店的我

[复制链接]
发表于 2019-5-18 16:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查看温感电路或直接换通用主板一劳永逸
发表于 2019-5-18 17:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
整过一个启动后到温度停机不能再启动,然后检查是电容坏了
 楼主| 发表于 2019-5-18 18:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2019-5-18 16:10
跟探头有毛关系啊?是热保护或者电源故障呀

你说错了,这个空调修好了,我贪便宜买了便宜的环温,标的是10K,结果是15K的换上都不能用,换了一个还是不能用,一量还是15K,找了个10的好了
发表于 2019-5-18 19:08:07 | 显示全部楼层
美的内机都是10KΩ的常温状态下测量
发表于 2019-5-18 20:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
有始有终可以
发表于 2019-5-19 22:18:07 | 显示全部楼层
huang同川 发表于 2019-5-18 06:37
调23度会停,然后不启机,再往下调19度会启动然后一会又停,调17度又可以启动
换成10K十七度能运行,一调 ...

我没说错吧
发表于 2019-5-19 22:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
冬天美的制热差,拼命加氟,现在有可能读多了嗝死了
发表于 2019-5-20 20:52:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-21 23:14:59 | 显示全部楼层
确定阻值,看内机分压电阻,是多大的,换了以后再看情况,也有可能是电源板滤波电容的问题