美的挂机启动三到十分钟外机停机难到刚开店的我

[复制链接]
发表于 2019-5-17 20:34:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问师兄们一个问题,二月份时一台美的挂机,客户反应去年制冷不好,今年想让我早点给修一下,我去看了一下,开机一切正常,二到十分钟后外机停止工作,内机正常,然后外机一直不启动,我把室温度传感器直接换了个10K的电阻,开机外机不停机一直正常工作,制冷效果很好,于是我把室温度传感器给他换掉,因为当时气温低,我开机外机也是工作二到十分钟停机,停机后我等一会用手握住感温头外机能正常启机,转一会松开后感温头外机转一会就停了,等一会我握住又能启机工作,然后告诉用户修好了,用户一直没用,今天天气热,用户使用了,却告诉我外机还是开机转一会就停,然后就不再启机,屋里还热,我想问问师兄们,这种到底是什么情况?我觉得没问题啊。(他那空调内机很脏但应该不会不启外机吧?)
发表于 2019-5-17 21:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
用手继续握住试试
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小张kt 发表于 2019-5-17 21:40
用手继续握住试试

试了二十分钟不停机
发表于 2019-5-17 21:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑你换的温度传感器也是坏的
发表于 2019-5-17 21:59:34 | 显示全部楼层
换的温度传感器不对
发表于 2019-5-17 22:00:09 | 显示全部楼层
传感器阻值不对
发表于 2019-5-17 22:37:30 | 显示全部楼层
应该是阻值不对
你把温度设定最低会停机吗
发表于 2019-5-17 23:48:54 | 显示全部楼层
实在不行换小的5k
 楼主| 发表于 2019-5-18 06:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-18 18:52 编辑
weilingsi 发表于 2019-5-17 22:37
应该是阻值不对
你把温度设定最低会停机吗


调23度会停,然后不启机,再往下调19度会启动然后一会又停,调17度又可以启动
换成10K十七度能运行,一调18度就停机,换成5K不停机
发表于 2019-5-18 16:10:16 | 显示全部楼层
跟探头有毛关系啊?是热保护或者电源故障呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:21 , Processed in 0.059421 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表