求助 中央空调大量漏制冷剂

[复制链接]
发表于 2019-5-10 08:31:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
夕阳的产业 发表于 2019-5-8 20:16
这个机器蒸发器和冷凝器都是在水中,蒸发器冷却的冷水输送到几百米外的一栋办公大楼      (几百米远有点夸 ...

氟系统都在主机。不在水管道里。水管道几百米正常。大的工厂几千米的都有。
发表于 2019-5-10 08:53:54 | 显示全部楼层
既然已经知道冷媒漏了,没有冷媒了,不先查漏,还给加了两罐子?你知道这机器正常下需要加多少冷媒?全液式几百公斤是很常见的,你塞个牙缝,加了十分之一……
发表于 2019-5-10 09:24:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个是螺杆机,目测200匹左右,工作至少10年+,没维修经验不要碰!
先往系统加压,看哪里漏,如果表面检查不出,八九不离十就是两个炮(蒸发器和冷凝器)漏,检查炮漏也不难,选拆开进出水管,往回面注满水,一般就能检查出哪里出问题,炮里面有很多铜管,再细查哪个管漏堵死就可以了,注意要两边堵死,如果太多条细管漏,只能换炮。
timg.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-10 12:08:14 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2019-5-10 08:27
如果确定表面没有漏点。那就放掉冷却塔的水。把冷凝器两头端盖拆下就可以看到铜管(满液式冷凝器水走管程, ...

谢谢 又加了一罐坚持工作,必须周末办公楼不上班了才能处理,目前能正常制冷
 楼主| 发表于 2019-5-10 12:08:40 | 显示全部楼层
myelg 发表于 2019-5-10 09:24
这个是螺杆机,目测200匹左右,工作至少10年+,没维修经验不要碰!
先往系统加压,看哪里漏,如果表面检查不 ...

感谢科普,只有周末才能去拆开检查了
发表于 2019-5-10 12:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
会修这机器才是大师傅
发表于 2019-5-10 12:48:18 | 显示全部楼层
坐等更新
发表于 2019-5-11 05:57:50 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2019-5-10 12:08
谢谢 又加了一罐坚持工作,必须周末办公楼不上班了才能处理,目前能正常制冷 ...

那说明系统没有进水。读取机组的吸排气压力,冷冻水进出水温度,冷却水进出水温度、吸排气温度、过热度(最好是冷冻水温度在设置温度附近)膨胀阀开启度。过几天在同样温度同一时间点查看吸排气压力、过热度、膨胀阀开启度,几乎就可判断此机是否泄露。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:45 , Processed in 0.057040 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表