求助 中央空调大量漏制冷剂

[复制链接]
发表于 2019-5-9 11:30:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习了
发表于 2019-5-9 12:07:51 | 显示全部楼层
我怎么没有这种单子呢?
发表于 2019-5-9 12:58:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这活能搞,大活。
发表于 2019-5-9 13:39:30 | 显示全部楼层
外部管没见漏点.就漏在两器里.
先放水.千万别启动机器!
再查漏.
先查冷凝/没漏再查蒸发!
压机一定拆开看下,有水进过的,大修吧!
看你的提问,估计你没干过这么大的机组!
能力不够就放弃!转介绍同行,自己在边边学点!
发表于 2019-5-9 14:37:01 | 显示全部楼层
水系统漏的话,制冷系统里面就全是水拉,还用想?
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:23:46 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-5-9 13:39
外部管没见漏点.就漏在两器里.
先放水.千万别启动机器!
再查漏.

确实没干过
发表于 2019-5-9 16:07:29 | 显示全部楼层
搞一搞有个几万还差不多,,,要是能有几万,,自己不太会可以找个厉害师傅大家除了成本,利润大家平均分,,,,不然,,,,
发表于 2019-5-10 00:00:09 | 显示全部楼层
把系统分开检查差  冷管 热管 就像修冰箱一样
发表于 2019-5-10 07:55:19 | 显示全部楼层

路过学习,谢谢分享!
发表于 2019-5-10 08:27:00 | 显示全部楼层
如果确定表面没有漏点。那就放掉冷却塔的水。把冷凝器两头端盖拆下就可以看到铜管(满液式冷凝器水走管程,氟走壳管。壳管式冷凝器水走壳管,氟走管程)。用氮气打压15-20公斤压力即可检漏。找到漏点封堵或更换铜管都可以(封堵和更换铜管都是技术性很强的活,更需要专用工具、如拔管器、胀管器等)。如没有漏点同样的方式检查蒸发器。修复漏点后一定要打压保压24小时以上,确定整机不漏了。方可除水。首先要确定压缩机是否进水。如果压缩机没进水那就省了好几天的工作量。如果压缩机进水,还需要把压缩机拆下来除水。更换新的冷冻油!除水也是技术性要求很强的活。我感觉你修不了此机,因为你描述机组故障时很多术语都不对。这种机组叫水冷冷冻机组,蒸发器的叫冷冻水,冷凝器的叫冷却水,外面的那个叫冷却塔。最好找个师傅帮你修,同时也能学些知识。如果系统真的进水了,维修工期很长,收费也很高。材料费可能都要大几千或者上万。(材料费包括制冷剂、氮气、冷冻机油、铜管、过滤器芯(W48、D48都要用很多,甚至有的还要改造过滤器加装滤网)、和除水过滤的辅材如硅胶和尿不湿等)。如果接单最好和甲方签订正规维修合同(双方盖公章签字),以免扯皮。收费:如压缩机进水收费在7-8万左右,压缩机没进水收费在5-7万左右也可。这是我的收费标准仅供参考。以上只是个人建议仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 10:49 , Processed in 0.054970 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表