5p格力空调空调3个一样的问题

[复制链接]
发表于 2019-4-19 23:58:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查下零线及零线接线柱。
发表于 2019-4-20 00:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-4-20 00:45 编辑
美的电器维修 发表于 2019-4-19 23:16
电压正常才测了,三相进线正常,压机工作的电压380三相正常,不缺相。把白线接到交流接触器上,白线和蓝线 ...


真难教育!你这机是三相四线用电的!N线不能不管。风机、变压器、接触器都要用零线!!!不是有380V电压就行!用表量出三相对零有220V不行?为何这么说?你用表串个100K的电阻再去量三相电压及线电压。看你那破表是否还是显正常电压!你的负载串100K电阻看还能工作否?
別过于相信破表,要多方测量才会正确的!
你的老师可没教你这么多!

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
我心飞翔. + 3 手机都不退出的,说的对,就是个电源问题.

查看全部评分

发表于 2019-4-20 06:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很明显,问题在电路上,你修美的,你修过格力吗,最起码的电工基础你也要懂那么一二
发表于 2019-4-20 06:41:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 浩雄家电 于 2019-4-20 06:45 编辑

看你的ID,你修美的的,别给美的丢脸了,这个故障不用维修工,是个电工就能搞定。给你个最简单方法。拔掉风机到主板连接线,电容别拔掉,用拖线板测试高中低三根线和N。如果运转正常,一个是主板问题,一个是三相五线电,零线虚接或开路,还有就是接地零线接错了。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
我心飞翔. + 3 说的对,

查看全部评分

发表于 2019-4-20 07:53:03 | 显示全部楼层
说啥对比正常那台230..330伏,这台1百几伏,发现这台不正常,我看都不正常,只有220伏电源风机,再就是380.的风机,再就是单相直流310.的变频风机,5匹都是380的外风机,能解释吗?你怎么量出这个电压的!解释出来了你空调就被你修好了,,
发表于 2019-4-20 18:21:55 | 显示全部楼层
N线要接上 线序要正确
发表于 2019-4-20 19:39:43 | 显示全部楼层
这不单是空调问题,要补一下电工基础。
发表于 2019-4-20 21:58:46 | 显示全部楼层
咱的水平太差,看看就走!
发表于 2019-4-21 12:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
应该是电源问题的可能。
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
懂了。懂了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:59 , Processed in 0.058556 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表