第一二个机器。才开内机的时候风扇转得比较快但是压机没有工作,但是没有达到正常的转速。压机工作正常了,风扇就转得很慢,二个风扇都慢得很,一会儿就保护了。测风扇电压,黑蓝105V,白蓝203V。我测旁边正常工作的空调,黑蓝220左右,白蓝330左右。另一台机器开始我断电了,下去叫他们合闸,没有开机,外机就正常工作,风扇转得也正常。后面关机后,在开机风扇就不转了。用手转一下风扇他也不自己转了。压机也是工作正常。测风扇电压都没有。问下有师傅遇到过没有。电路图在下面。
IMG_20190419_203300.jpg
发表于 2019-4-19 21:18:16 | 显示全部楼层
首先测量三相电压正常不
 楼主| 发表于 2019-4-19 21:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机工作正常,电压应该正常哟
发表于 2019-4-19 22:00:55 | 显示全部楼层
美的电器维修 发表于 2019-4-19 21:53
压机工作正常,电压应该正常哟

看你的名字,你是专门修美的, 这空调是格力。 你xxxx。。。
发表于 2019-4-19 22:12:34 | 显示全部楼层
你这空开不行了,,或者主电路不行,压缩机大电流一运转有相电压偏低,这个症状不是三相电有问题就是你人有问题!,开机测外机电压保证有相变零线了,或不足380

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 新人来的。老师咱这么卖力?

查看全部评分

发表于 2019-4-19 22:14:02 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2019-4-19 22:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
跟多两年师傅再出来!
发表于 2019-4-19 22:44:30 | 显示全部楼层
等大师们来解答
发表于 2019-4-19 23:01:36 | 显示全部楼层
DLJwmg 发表于 2019-4-19 22:44
等大师们来解答

这要大师吗?会电工二年实战水平就能搞定这故障,,像老师傅去分分钟,,不吹牛了睡觉,明天赚一千块都付款了,

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 撒谎,给你评分你还没下线去睡!.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2019-4-19 23:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
电压正常才测了,三相进线正常,压机工作的电压380三相正常,不缺相。把白线接到交流接触器上,白线和蓝线又是380V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:14 , Processed in 0.070248 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表