楼主: 梅子情缘

这空调的制冷剂多了还是少了?

[复制链接]
发表于 2019-3-31 12:57:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一台机。高度30CM的罐子净重只有450G
发表于 2019-3-31 17:41:19 | 显示全部楼层
表述不清,到底加了多少?如果机子没问题,管道没有堵漏,标注多少你就加多少,26度压力底于0.4应该正常,再说你试了多长时间的机,有没有测试过进出风口温度,什么都没有。
发表于 2019-3-31 18:13:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你自己都搞糊涂了,两次950还会不多?
发表于 2019-3-31 21:37:06 | 显示全部楼层
小罐装的r410冰种基本都是假的。这样修会修道你懵逼的。
发表于 2019-4-1 14:27:23 | 显示全部楼层
让你加890G 你加1.9KG
发表于 2019-4-1 15:26:24 | 显示全部楼层
你的称不是调成市斤了吧
发表于 2019-4-1 18:31:26 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-3-31 11:49
制冷剂的多少要综合多个方面因素考虑,如果制冷剂质量是好的一种,就要考虑电流,温度,压力,以及使用的环 ...

很多因素,有时候经验比理论好用
发表于 2019-4-1 23:31:08 | 显示全部楼层
标注890G 你加1.9KG
发表于 2019-4-2 00:17:15 | 显示全部楼层
有先检查过系统管路吗?铜管被拧麻花的可能性很大哦,别动不动就马上加氟
发表于 2019-4-2 01:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
少了,少了,少了,加再加继续加。