美的26型定颜R410a空调,标注制冷剂充注量为890克,现环境温度为26度,抽空加950克制冷剂高压管头严重结冰,低压表约0.3MPA,功率表为450瓦。再加了950克进去,低压表约0.52MPA,功率表为700瓦左右,高压管头不再结冰。高手们这是加多制冷剂还是少了?
发表于 2019-3-30 23:29:17 | 显示全部楼层
410不多不少够了、现在这个天气不好测
发表于 2019-3-30 23:42:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
标注制冷剂890g,你加了二次,每次950g,还不知道加多加少了?再说环温都26度了,你这低压压力这么低,说明系统有问题。
发表于 2019-3-30 23:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
若果你的工具是准确的,那么肯定是加制冷剂过量了。反之,按表象,就差不多刚好吧
发表于 2019-3-31 07:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
26机能加1.9Kg制冷剂?反正我不信
发表于 2019-3-31 08:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
系统有问题,看表低压0.52不高,你加了1.9Kg肯定多了
发表于 2019-3-31 09:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该有地方扁了
发表于 2019-3-31 10:00:25 | 显示全部楼层
你那950克是一次性瓶子那种氟?如是则是瓶子带皮重量.
发表于 2019-3-31 10:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
你的制冷剂纯度不高,加的什么牌子的,最好加冰龙的
发表于 2019-3-31 11:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂的多少要综合多个方面因素考虑,如果制冷剂质量是好的一种,就要考虑电流,温度,压力,以及使用的环境,还有空调有没有管子加长。再一个410的制冷剂有的时候要考虑抽真空加,有的情况下补加都不一定效果好。