纽恩泰空气能工作一会显示高温便停机

[复制链接]
发表于 2019-3-30 18:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
       今天接修一台如题的空气能,开机运转10余分钟便停机,升温甚慢,师傅们看看是那儿的问题?

运行

运行

静态

静态
发表于 2019-3-30 19:16:10 | 显示全部楼层
??????用的是低压表,接的口是?如是低压口则;运行压力比静态高!说接在高压口吧!又为毛用低压表?楼主发个求助帖;是让众人玩猜猜猜的?
发表于 2019-3-30 20:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
典型的缺F现象?表压是静压?大师准备加F,试图证实?
发表于 2019-3-30 22:02:18 | 显示全部楼层
1)少氟,2)压机及压机附件问题。
发表于 2019-3-30 23:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
借用下,今天一台瑞速的空气能开机正常工作水烧到50度左右报故障代码E7,查了所有温控都是正常的,实在不知道这个E7代码是什么。各位帮帮忙
发表于 2019-3-31 23:36:28 | 显示全部楼层
caijunzan11 发表于 2019-3-30 23:41
借用下,今天一台瑞速的空气能开机正常工作水烧到50度左右报故障代码E7,查了所有温控都是正常的,实在不知 ...

50度保护 没有多的 看看压缩机排气温度 压力  进出水温差是多少
发表于 2019-10-17 12:51:24 | 显示全部楼层
空气能制热要用高压表,
漏氟,打压查漏点,
盘管探头阻值是否损坏,
排气探头坏{对比摸管},
水箱盘管结垢