长虹变频空调现实的故障乱码?

[复制链接]
发表于 2019-3-22 17:30:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长虹变频空调显示故障乱码;8段数码显示是正常的拔掉外机传感器显示故障代码F2F5;开机制热内外机都没任何反应;外机风扇压缩机都不启动;电磁四通阀继电器可以动作;开机外机供电端子有220V电压;信号端子有交流10至24V电压跳动;大概5六分钟后就报上图那个乱码;外机主板红色指示灯闪烁?
F67B288C-7647-4D88-90A5-5EDC617E21B5.jpeg
50549212-EC81-48EF-B430-101CA9CAFC2B.jpeg
57E99530-A3B2-4186-A9CD-05B0F54451CF.jpeg
0A2F2E0C-F589-4FF0-ABAD-3E7321A7041D.jpeg
6A9AB0D3-8B36-448B-A532-C4ABB8CAE37D.jpeg
发表于 2019-3-22 17:50:03 | 显示全部楼层
建议先查传感器,内外机板电压。
发表于 2019-3-22 18:49:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是F6代吗吧!
发表于 2019-3-22 19:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
外机功率模块故障
 楼主| 发表于 2019-9-11 09:23:51 | 显示全部楼层
外机电控板故障,换新,机子正常工作。
发表于 2019-9-11 09:52:19 | 显示全部楼层
同意楼上看法,,,,
发表于 2019-9-11 22:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
金鸿电器 发表于 2019-9-11 09:23
外机电控板故障,换新,机子正常工作。

楼主主板模块一起换的?