楼主: 初学者,

变频空调制热自动停3分钟/启1分钟反复故障请教

[复制链接]
发表于 2019-3-7 19:27:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
初学者, 发表于 2019-3-7 17:35
制热时压机运行一会电辅热自动投入

把电辅热继电器那边插头拔了试。
发表于 2019-3-7 23:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
首先你在启动空调的时候检测一下模块到压缩机的电压是否稳定,如果电压稳定基本上就是过流,
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:04:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修到家 发表于 2019-3-7 23:29
首先你在启动空调的时候检测一下模块到压缩机的电压是否稳定,如果电压稳定基本上就是过流, ...

谢谢!因外机在外面不好操作,制冷时是正常的,之前测量数值有误特更正下:制热时压力上升至34~36kg/电流上升至4.5A左右时就自动停压机/外风机/电辅热(内风机低速在转);我想请教下这个压力会不会太高了,有堵的可能吗?谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:07:11 | 显示全部楼层
不好意思,之前测量数值有误特更正下:制热时压力上升至34~36kg/电流上升至4.5A左右时就自动停压机/外风机/电辅热(内风机低速在转);我想请教下这个压力会不会太高了,有堵的可能吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:11:53 | 显示全部楼层

不好意思,之前测量数值有误特更正下:制热时压力上升至34~36kg/电流上升至4.5A左右时就自动停压机/外风机/电辅热(内风机低速在转);我想请教下这个压力会不会太高了,有堵的可能吗?谢谢!
发表于 2019-3-8 22:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
内盘温度传感器检测高温卸载
发表于 2019-3-8 22:22:48 | 显示全部楼层
初学者, 发表于 2019-3-8 22:11
不好意思,之前测量数值有误特更正下:制热时压力上升至34~36kg/电流上升至4.5A左右时就自动停压机/外风 ...

环境温度18~20左右
制热时410制冷剂压力上升至34~36kg
是正常的
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:32:24 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-3-8 22:22
环境温度18~20左右
制热时410制冷剂压力上升至34~36kg
是正常的

恩,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:37:43 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-3-8 22:22
环境温度18~20左右
制热时410制冷剂压力上升至34~36kg
是正常的

我就是观察压力慢慢一直在上升至36Kg(达到我高压表最高量程)电流4.5左右,2秒左右就停了
发表于 2019-3-8 23:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:01 , Processed in 0.055610 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表