5p空调屡烧压缩机什么问题

[复制链接]
发表于 2019-2-25 18:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换上的压缩机会不会有问题?
发表于 2019-2-25 19:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
击穿,负荷大?系统脏?压机本身问题?我看负荷大是系统引起的问题
发表于 2019-2-25 22:05:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机烧毁会污染冷冻油,产生酸性腐蚀线包,一般压缩机烧毁后检查机内冷冻油是否变色,变色是需要清洗系统的
发表于 2019-2-26 09:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
又一个死命的换压缩机,不先了解一下第一个压缩机到底什么原因坏的,如果第一个压缩机不查到什么原因,再多压缩机还是坏,至于楼主怎么操作,因为大家都没有看到,不加评论,也许人家知道应该怎么操作。再说一个压缩机说本身自身原因坏的几率是很少的,大部分损坏都是有原因的,有些测试反而会迷失你的,就是不要被一些测试数据欺骗了你的分析。我相信如果楼主是个经常搞空调,换压缩机冲系统常识应该不会不做,那么就是其他原因可能更大,就要靠楼主自己去检查了。
发表于 2019-2-26 19:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
或许在你维修之前就被别人换过。可能前维修者压缩机换小了。你查查原机压缩机功率。再者看看管路脏不脏。管道内黑色的话就别换了。。。。
发表于 2019-2-26 20:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-2-26 22:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
第一次见压缩机烧了继续换,还一连换好几个,估计这家是土豪啊
发表于 2019-2-27 08:08:49 | 显示全部楼层
脏堵造成压缩机烧坏。
发表于 2019-2-27 18:28:05 | 显示全部楼层
外行看现场,内行看门道!继续烧!~
发表于 2019-3-6 01:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
将毛管换了抽空一个小时以上。