5p空调屡烧压缩机什么问题,都换了3个了,后来另外一台也是压缩机坏了,我把他换好,调换个外机,工作20分钟就击穿了,一开始工作正常,突然压缩机声音变沉闷,电流变大,内外机一抖跳闸压缩机击穿,三相电压正常,
IMG_20190220_194330.jpg
发表于 2019-2-25 16:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
系统是不是太脏了?
发表于 2019-2-25 16:18:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压,电流,温度是否正常, 系统是否干净
发表于 2019-2-25 16:23:56 | 显示全部楼层
加多了氟,冷凝压力高,氟的质量差,回油差,压缩机缺油等,都是主要的因素。
发表于 2019-2-25 16:27:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-2-25 16:29:43 | 显示全部楼层
涡旋机不可没载工作的!
多次烧绕组后,那烟气污染系统,不处理干净是会闪络绝缘的!
单吹是没多大用的,得用液态氟时放时关时顶着出口,这样多次才可将管道里的废油冲出并清洗干净,单用氮气再大压力也没用!不如用液态氟好!但一定小心液氟冻伤!!!
发表于 2019-2-25 16:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
俺认为,三相电机在20分钟内击穿损坏的,除了电机的供电异常外,无它因。
发表于 2019-2-25 16:58:56 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2019-2-25 17:27:33 | 显示全部楼层
说明管道系统太脏,堵住了。
发表于 2019-2-25 18:22:53 | 显示全部楼层
如果换的压缩机是同一牌子同一批次,不排除压缩机质量有问题。