发表于 2019-2-16 18:41:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2019-2-17 08:36 编辑

电脑版问题, 72机器cpu 在面板,内机板子只是控制部分
制冷模式电机能转,说明电机是好的
发表于 2019-2-16 19:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
再换显示板试试吧,有可能没有管温数进入显示板
发表于 2019-2-16 20:43:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是电脑版不让风扇电机转,电机是好的。
发表于 2019-2-16 21:36:03 | 显示全部楼层
测下电机300V供电有没有,转速反馈5V供电是否正常,以上正常换电机
发表于 2019-2-17 10:08:23 | 显示全部楼层
化霜状态不送风的。
发表于 2019-2-17 10:50:48 | 显示全部楼层
你什么都试了,应该是显示板问题了
发表于 2019-2-17 13:24:25 | 显示全部楼层
环温阻值测了没有,管温都换了,环温还留着干啥
发表于 2019-2-18 07:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过空调制热内风机不转是外机板问题,而且是通讯电路故障,不报任何代码