楼主: 轩懿

新人请教,松下空调不制冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-1-30 00:58:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2019-1-29 21:11
【.制冷压力125-130psi】换算过来应该是8.6bar即8.6kg以上对应蒸发温度在5℃以上,细管怎会结冰呢? ...

只是很轻微的薄薄的一点冰
发表于 2019-1-30 01:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-1-30 01:20:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2019-1-30 01:17
要给你准确判断还少了条件,你得给出电流值,出风口温度值,压缩机罐体温度值,气液分离器状态,四通阀状态 ...

新人有些不太懂,平时只是安装空调,但是这个装了就不能用,请教一下

压缩机罐体温度值  这个如何测量,要把外机盖子打开么?
如何检查气液分离器状态,四通阀状态

谢谢
发表于 2019-1-30 01:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-1-30 01:44:31 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-1-30 01:39
气液分离器正常状态是整体冰凉结露不结霜,四通阀正常状态是两热两冷,热的烫手冷的粘手,缺氟管路堵了制 ...

客户机器在我这里买的,我收了机器的钱和安装费
所以我这里没有售后,有问题只能给松下打电话,然后松下的人照着电脑让你一个一个去尝试,一次一次发配件让你换,也许你干了一天,最后松下只付2小时的工钱
发表于 2019-1-30 01:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-1-30 02:05:18 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-1-30 01:55
你都是老板了还吃这个苦干什么?就当自己少赚点请个师傅看一下嘛,这个不是一天两天,一句话两句话讲得清 ...

请人修一小时65,你也说了不是很快就能搞定的。安装费都被吃掉了

这要是被搞了一天我都可以直接换一台新机器给客人了
 楼主| 发表于 2019-1-30 02:05:46 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-1-30 01:55
你都是老板了还吃这个苦干什么?就当自己少赚点请个师傅看一下嘛,这个不是一天两天,一句话两句话讲得清 ...

请人修一小时65,你也说了不是很快就能搞定的。安装费都被吃掉了

这要是被搞了一天我都可以直接换一台新机器给客人了
 楼主| 发表于 2019-1-30 02:07:19 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-1-30 01:55
你都是老板了还吃这个苦干什么?就当自己少赚点请个师傅看一下嘛,这个不是一天两天,一句话两句话讲得清 ...

您认为我这种请款先用氮气直接打一下铜管,然后换铜管重新装会有可能解决问题么?谢谢
发表于 2019-1-30 08:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
空调装上当天好用2天后出现制冷差百分百漏了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 02:04 , Processed in 0.058601 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表